VFD MS300 INVERTER
Gönderilme zamanı: 03 May 2024, 15:49
gönderen topkan
Merhaba Ms300 ınverterin plc fonksiyonunuda kalıcı Datalar hangileridir ve HMI den bu datalardan okuma ve yazama yapılabilirmi?
Re: VFD MS300 INVERTER
Gönderilme zamanı: 03 May 2024, 16:30
gönderen Uğur
Re: VFD MS300 INVERTER
Gönderilme zamanı: 08 May 2024, 20:27
gönderen t-a-n-e-r
Ugur bey merhaba aynı surucu hakkında benimde bir sorum olacagı için başlık altında konuyu devam ettiriyorum.
Benim sorum şu surucude acil butonuna basıldıgında gelen EF1 alarmını dijital inputtan reset sinyali yollamadan abb sürücülerde oldugu gibi bir parametre mevcutmudur. Yani acil butonu normal konuma gelince kendisi alarmı aldırabiliyormu?
Re: VFD MS300 INVERTER
Gönderilme zamanı: 09 May 2024, 09:35
gönderen Uğur
Acil stop buton fonksiyonunuz ne olarak tanımlı sürücüde?
Re: VFD MS300 INVERTER
Gönderilme zamanı: 09 May 2024, 10:24
gönderen t-a-n-e-r
tüm parametre ayarlarım ekteki dosyada mevcuttur. m3 dijital inputa 1 yollayarak acil stop sinyali vermekteyim.
Re: VFD MS300 INVERTER
Gönderilme zamanı: 09 May 2024, 10:36
gönderen Uğur
EF için aşağıdaki resimde göreceğiniz üzere reset ister. Output Voltage Stop fonksiyonu var birde ona bakabilirsiniz Reset istemez. 3. bir alternatifte BB fonksitonunu deneyebilirsiniz.
Output Voltage Stop : 12
Base block (B.B.) : 11
EF1.PNG
OVS.PNG
Re: VFD MS300 INVERTER
Gönderilme zamanı: 09 May 2024, 17:37
gönderen t-a-n-e-r
Uğru bey,
yardımlarınız için teşekkür ederim 12 ile sorunumu aştım gibi duruyor.
kolay gelsin