1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Acil Durdurma

Gönderilme zamanı: 09 May 2024, 16:16
gönderen amasyalı
Delta hız kontrol cihazlarında Yavaşlama zamanı 10 sn yapılmış bu cihazı Açil durdurma butonuna basınca direk 0 HZ çektirebilir miyiz. eğer böyle bir uygulama var ise hangi girişi kullanmamız gerekiyor hangi parametreleri atamalıyız.

Re: Acil Durdurma

Gönderilme zamanı: 09 May 2024, 16:19
gönderen İslam
Merhaba,

Kullandığınız Delta ürünün model kodunu paylaşırmısınız?

Re: Acil Durdurma

Gönderilme zamanı: 09 May 2024, 16:27
gönderen amasyalı
Genelde VFD-E serisi

Re: Acil Durdurma

Gönderilme zamanı: 09 May 2024, 17:27
gönderen amasyalı
VFD-E serisi ile C2000 plus 160 KW

Re: Acil Durdurma

Gönderilme zamanı: 10 May 2024, 09:19
gönderen İslam
Boşta olan herhangi bir inputunuzu Çoklu Adım Hız Komutu tanımlayıp ilgili frekans parametresinide 0hz olarak ayarlarsanız bu inputu verdiğinizde hızınız 0hz set edilip motorunuzu durduracaktır.

Re: Acil Durdurma

Gönderilme zamanı: 10 May 2024, 17:50
gönderen amasyalı
Verdiğinz cevaplar için teşekkür ederiz.

inputun birisi aktif olmadığı sürece cihaz 0 frekansda kalsa o input aktif olunca diğer inputlar ayarlanan görevleri yapsa mümkünmüdür. örneğin 1.input ileri yönde 50 Hz 2.input geri yönde 50 Hz çalışdığını düşünelim 3.input aktif değilse 1,input ve 2.input 0 hz olarak kalsın. 3.input aktif ise 1.input veya 2. input ayarlandıkları Hzde çalışsın

Re: Acil Durdurma

Gönderilme zamanı: 13 May 2024, 09:17
gönderen İslam
Sürücünün ilgili girişini N.C kontak ayarlayıp 0hz sabit hız atayarak test edebilirmisiniz.

VFD-E serisi sürücü için 04.09-->4 yaparsanız MI3 inputu N.C kontak olacaktır.