1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

sv2 plc hızlı sayıcı

Gönderilme zamanı: 12 May 2024, 12:41
gönderen canerland
Merhabalar

PLC programında 28sv2 7 tane hızlı sayıcıya ihitiyacım var. X5 den sonra kullanacağım hızlı sayıcı var mıdır?

Re: sv2 plc hızlı sayıcı

Gönderilme zamanı: 13 May 2024, 09:22
gönderen İslam
Merhaba,

SV2 serisi PLC'lerde kullanıma göre 8 adet hızlı sayıcı kullanabilirsiniz. SV2 serisi için hızlı sayıcı tablosunu referans alabilirsiniz.
hızlı_sayıcı.png

Re: sv2 plc hızlı sayıcı

Gönderilme zamanı: 21 Kas 2025, 12:05
gönderen emre5555
sistemde 8 adet flowmetre var. x0 dan x5 e kadar c235-c240 kullandım ölçüm alabiliyorum. x10 ve x14 e de c243-c244 sayıcılarını referans alıp programı yaptım ama ölçüm alamıyorum. aktif etmem gereken herhangi bir m biti mi var ya da neyi eksik yapıyorum bulamadım.

Re: sv2 plc hızlı sayıcı

Gönderilme zamanı: 21 Kas 2025, 13:49
gönderen İslam
M1268-M1269-M1270-M1271 bitlerini set edip;

C243 için: M1277 bitini set ettikten sonra saydırmayı,
C244 için: M1279 bitini set ettikten sonra saydırmayı deneyebilirmisiniz.
sv2.png