DTC1000 CİHAZINI ANALOG GİRİŞ MODÜŞÜ OLARAK KULLANAMK

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kurusaray
Mesajlar: 65
Kayıt: 09 Ağu 2018, 12:33
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

DTC1000 CİHAZINI ANALOG GİRİŞ MODÜŞÜ OLARAK KULLANAMK

Mesaj gönderen kurusaray »

Merhaba .

DTC1000 cihazının 0-10 girişine ayarlayıp Plc den Rs485 den 0-10 karşılık gelen ham değeri(dijital değeri) okuyabilirmiyiz.

Eğer olabiliyorsa DTC1000 hangi Modbus adresini okumalıyım.
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 2016
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000 CİHAZINI ANALOG GİRİŞ MODÜŞÜ OLARAK KULLANAMK

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

1000H adresini okuyabilirsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey