1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

VFD-E MO1 HATA SİNYALİ AYARLAMA

Gönderilme zamanı: 17 May 2024, 12:25
gönderen hakki42
iyi günler elimde iki adet VFD-E serisi sürücü mevcut bu sürücülerin MO1 çıkışlarından plcnin tek input girişine hata sinyali girişi yapmam gerekiyor. Sürücü çıkışlarına zarar vermeden bu iki sürücüden tek plc input girişine elektriksel bağlantıyı nasıl yapmam gerekli bu sürücü +24 V girip çıkışlarını seri bağlayıp plc inputuna giriş yaparsam sürücüler sağlıklı çalışır mı

Re: VFD-E MO1 HATA SİNYALİ AYARLAMA

Gönderilme zamanı: 20 May 2024, 10:21
gönderen Uğur
Seri hata kontağı almak için;

Birinci sürücü MCM girişine PLC -24V bağlayın. Birinci sürücü MO1 den ikinci sürücü MCM'ye köprü yapın. İkinci sürücü MO1 i PLC fiziksel girişine bağlayın. PLC SS girişinede +24V bağlayın.

Re: VFD-E MO1 HATA SİNYALİ AYARLAMA

Gönderilme zamanı: 20 May 2024, 15:43
gönderen hakki42
Uğur bey teşekkürler şu şekilde bağlantı yaparsam problem çıkartır mı ? PLC SS girişi -24V bağlı ve seri bir şekilde ilk sürücüye +24 V uygularsam iki sürücünün MCM ve MO1 bağlantılarını seri bağlayıp 2. sürücü MCM çıkışını PLC input girişine bağlarsam sorun teşkilde eder mi. Sizin dediğiniz şekilde bağlantı yapmam için bütün input bağlantılarını değiştirmem gerekiyor. Benim delta PLC SS bağlantım -24 V bağlıdır.

Re: VFD-E MO1 HATA SİNYALİ AYARLAMA

Gönderilme zamanı: 20 May 2024, 16:01
gönderen Uğur
Akım yönünü tersten döndürerek yapabilirsiniz, o şekildede olur. Dikkat edin MCM artık sizin çıkışınız MO1 besleme girişiniz olacak.

Re: VFD-E MO1 HATA SİNYALİ AYARLAMA

Gönderilme zamanı: 20 May 2024, 16:52
gönderen hakki42
Uğur bey teşekkür ederim. Kolay gelsin