1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

50MC ile El çarkı Uygulaması

Gönderilme zamanı: 29 May 2024, 13:04
gönderen mtnkyr1881
Merhaba,
Elimde 50MC serisi bir plc var. Çin menşei bir el çarkı mevcut. A+,B+ fazlarını kullanacağım. x1,x10 ve x100 hız ayarını gözlemlemek istiyorum. Dökümanlardan bulamadım. Yardımcı olabilir misiniz?

Re: 50MC ile El çarkı Uygulaması

Gönderilme zamanı: 29 May 2024, 15:55
gönderen Uğur
El çarkı çıkış tipi nedir? Linedrive, open collector, pnp, npn, pushpull ?

Re: 50MC ile El çarkı Uygulaması

Gönderilme zamanı: 28 Haz 2024, 09:38
gönderen mtnkyr1881
Pnp olarak kullanılıyor.

Re: 50MC ile El çarkı Uygulaması

Gönderilme zamanı: 28 Haz 2024, 10:37
gönderen Uğur
Enkoder girişi line drivedır. Sizin enkoderiniz besleme voltajı 5V ile çalışıyorsa bu durumda A ve B fazlarını A ve B faz enkoder noktasına girin ve enkoder girişinin /A ve /B girişlerini 0V a çekerek kullabilirsiniz.