1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Vfd-e oL hatasi

Gönderilme zamanı: 03 Haz 2024, 12:03
gönderen hakki42
İyi günler elimde VFD-e serisi 1.5 kW surucu mevcut surucum yükü kadirirken belli bir açıdan sonra yükü kaldiramiyor. Sürücü oL hatası veriyor. Ne yapmam gerekli yardımcı olur musunuz

Re: Vfd-e oL hatasi

Gönderilme zamanı: 03 Haz 2024, 13:58
gönderen Yakup
Merhaba

Ol hatası aşırı yük hatasıdır .Motorun aşırı yüklendiğini kontrol edin. Mekanik hata olması muhtemel olabilir.
Pr.07.02'deki tork kompanzasyon ayarını azaltmayı deneyin.