asda a2 Gnum0 ve Gnum1

Gönderilme zamanı: 04 Haz 2024, 21:21
gönderen rasimcekic
Merhaba
DI1-DI2 Gnum0 ve GNUM1 olarak ayarladım. Haberleşme üzerinden bu girişleri aktif ettiğimde P2-60 ve P2-61 paremetrelerine yazdığım oranda hızlanma veya yavaşlama yapmak yerine inputları set ettiğim süre boyunca motor duruyor.

P1-44=5000
P2-60=6000
P2-61=4000
p2-11=143
P2-12=144

DI set ettiğimde hızlanma veya yavaşlaması için ne yapmam gerekiyor. Bu inputları set ettiğimde neden motor durur. Aşağıdaki açıklamada durur diyor ama daha önce kullanabildiğimi hatırlıyorum.
gnum0.PNG
parametrelerasdaA2.par

Re: asda a2 Gnum0 ve Gnum1

Gönderilme zamanı: 05 Haz 2024, 09:23
gönderen Uğur
Verilen input binary durumuna göre 1-44 2-60 2-61 ve 2-62 den biri seçilir ve motor o oranda elektronik dişliye geçer. Sorun haberleşme üzerinden yapmanızdan dolayı bir sorun olmasın. Testi fiziksel girişleri aktif ederek yada asdasoft üzerinden Digital IO JOG penceresinden denermisiniz.

Re: asda a2 Gnum0 ve Gnum1

Gönderilme zamanı: 09 Haz 2024, 19:35
gönderen rasimcekic
Teşekkür ederim. P1-44 ve P145'i karıştırmışım. Teknik desteğinizden destek aldım.