1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

VFD750CP43B-21 SÜRÜCÜ HİBRİT ÇALIŞMA

Gönderilme zamanı: 07 Tem 2024, 22:48
gönderen hilmi42
vfd750 sürücüyü şebeke ve güneş enerji paneli üzerinden hibrit çalıştırmak istiyorum.
sürücü,güneş panellerinden gelen güç yetmediği zaman şebekeden tamamlayıp motoru tam güçte çalıştırsın istiyorum.
mevcut durumda güneş panelinden çalışıyor.güneş panelinden dc güç gelmediği zaman ac giriş üzerinden çalışıyor,ama hibrit çalışmıyor.
kullanma klavuzlarını inceledim ama istediğim gibi çalıştırmak için hangi parametreleri değiştireceğimi bulamadım.
veya bu sürücünün hibrit çalışma özelliği varmı?
bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilir mi?

Re: VFD750CP43B-21 SÜRÜCÜ HİBRİT ÇALIŞMA

Gönderilme zamanı: 08 Tem 2024, 09:34
gönderen Turhan
Sürücü üzerinden hibrit çalışmaya ait parametre yapılandırması yada benzer konfigürasyon mevcut değildir. Bu tip uygulamalarda hibrit çalışma fonksiyonu daha çok kaynakgücü ile ilgilidir. Hangi kaynak yükü besleyecek daha yüksek güce sahip ise yük tarafından o kaynaktaki güç tüketilir.

Re: VFD750CP43B-21 SÜRÜCÜ HİBRİT ÇALIŞMA

Gönderilme zamanı: 08 Tem 2024, 12:41
gönderen hilmi42
Anladım.
Diğer bir problemim dc güçden çalışırken motor çıkış voltajı 420 v AC güçten çalışıyorken 383 V çıkış veriyor
AC giriş voltajı 415 v ,motor AC güçten çalışırken çıkış voltajını hangi parametreden ayarlayabilirim.

Re: VFD750CP43B-21 SÜRÜCÜ HİBRİT ÇALIŞMA

Gönderilme zamanı: 08 Tem 2024, 14:47
gönderen Turhan
Sürücü üzerinde 01-02 parametresinin değeri nedir?

.

Re: VFD750CP43B-21 SÜRÜCÜ HİBRİT ÇALIŞMA

Gönderilme zamanı: 08 Tem 2024, 20:33
gönderen hilmi42
420 olması lazım.

Re: VFD750CP43B-21 SÜRÜCÜ HİBRİT ÇALIŞMA

Gönderilme zamanı: 09 Tem 2024, 09:27
gönderen Turhan
Bu parametreyi motor etiket voltaj değerine sabitlerseniz 50.0Hz'lik çıkış frekansında çıkış voltajı 01-02parametresinde ayarlanan değerde olacaktır.