Gönderilme zamanı: 09 Tem 2024, 17:39
gönderen dragosv
Mutlak kodlayıcı motorum var. " HOME " yaptım ve her şey yolunda. Servo PLC'yi yeniden başlattım. "HOME OK" durumum olup olmadığını nasıl kontrol edebilirim? Veya "HOME"un tamamlandığını nasıl kontrol edebilirim? Veya mutlak kodlayıcıyla hiçbir şeyi kontrol etmem gerekmiyor mu? Size "HOME OK " olduğunu söyleyen herhangi bir parametre var mı?
2.jpg
1.jpg
Re: "HOME OK" kontrolü
Gönderilme zamanı: 10 Tem 2024, 09:42
gönderen Turhan
Absolute Encodere sahip sistemlerde encoder değeri enerji kesintisi sonrasında sıfırlanmadığı için her bir proses başlangıcında home işlemi yapmanıza gerek kalmamaktadır. Eğer sistemi başlangıç noktasında konumlandırmanız gerekir ise Absolte pozisyon komutunu kullanmanız yeterlidir.