dtc 1000 run/stop

Cevapla
Kullanıcı avatarı
geansk1313
Mesajlar: 1
Kayıt: 04 Ağu 2024, 20:07
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

dtc 1000 run/stop

Mesaj gönderen geansk1313 »

Günaydın, DTC 1000 modüllerini programlıyorum ve bunları plc'den çalıştırmaya ve durdurmaya çalışıyorum. DTC verilerini okumak ve yazmak için modrw kullanıyorum. Kılavuza göre, ekipmanı çalışmaya sokan DTC kayıt adresi. veya dur H0814'tür.
Yazma fonksiyon biti (05H) 0 değerindeyken plc'nin Modrw fonksiyonunu kullanıyorum ve sadece iletişim darbesini gönderiyor ama hiçbir şey yapmıyor
Çok teşekkür ederim, umarım bana yardımcı olabilirsiniz,
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 2016
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dtc 1000 run/stop

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

MODRW komutunun son parametresi olan değere bir değişken atayıp içerisini "1" yaptığınızda RUN, "0" yaptığınızda STOP olacaktır.