1. sayfa (Toplam 2 sayfa)

Dahlander motor plc kontrolü

Gönderilme zamanı: 30 Haz 2018, 18:50
gönderen Reaktif Elektrik
28 sv12 plc ile çift devirli dahlender motor kontrolü yapmaktayım.spd komutunu kulanarak devir ölçümü yapıyorum.Sıkıntım makinayı arıza veya başka sebeplerden dolayı durduğunda hemen start verdiğimizde yüksek devirle döndüğünden dolayı plc programı ilk starta göre hareket etmekte ve motoru ağır devirde döndermek istemektedir.Buda motorda frenleme etkisi yapmakta ve motorda ısınmaya neden olmaktadır.Cmp komutunda m0 m1 m2 kulandığımda sistem düzgün çalışmamaktadır.
Sizden ricam motor sıfır devire geldiğinde startın serbest kalması için nasıl bir yol izleyecem yardımcı olursanız sevinirim.

Re: Dahlander motor plc kontrolü

Gönderilme zamanı: 01 Tem 2018, 08:19
gönderen Uğur
Burada sürücü ya stop yada hata sonrası durduğunda yeniden start esnasında motor kendisi avare dönürmuki sürücü motoru düşük devire zorluyor. Böyle bir durum varsa sürücü içeriainde hız arama fonksiyonu mevcut ise onu aktif ederek kullanırsanız motor aktif hızını tespit ederek çalışmaya başlayacaktır.
Bunun dışında bir çalışma şekli var ise PLC programını yada o bölümün ekran görüntüsünü ekleyinki üzerinde yorum yapabilelim.

Re: Dahlander motor plc kontrolü

Gönderilme zamanı: 01 Tem 2018, 08:51
gönderen Reaktif Elektrik
Uğur bey sürücü kulanmamaktayım 6 adet kontaktör var sırayla çalıştırmaktayım.

Re: Dahlander motor plc kontrolü

Gönderilme zamanı: 01 Tem 2018, 08:53
gönderen Reaktif Elektrik
y0 y1 y2 kulanmaktayım.Sensör girişi X1

Re: Dahlander motor plc kontrolü

Gönderilme zamanı: 02 Tem 2018, 18:03
gönderen Reaktif Elektrik
Uğur bey cevap alamadım.Ne zaman cevaplamayı düşünüyorsunuz.

Re: Dahlander motor plc kontrolü

Gönderilme zamanı: 02 Tem 2018, 21:16
gönderen Uğur
Açıklama yapmamışsınız şunu öğrenebilirmiyim. X1 tambur sensöründen elde ettiğiniz hız değerini D5 içerisine kaydederek, Buradaki hızın 5 katını D404 datasında oluşturuyorsunuz. Bunu da D450 ile karşılaştırmışsınız fakat işlememişsiniz. D404 içeriğine göre hangi çıkışlara bağlı olan 6 kontaktör nasıl bir çalışma izlemesini istiyorsunuz bununla alakalı bir program göremedim. Davranışın nasıl olması gerektiğini açıklarsanız yönlendirme mahiyetinde yardımcı olmaya çalışırım.

Re: Dahlander motor plc kontrolü

Gönderilme zamanı: 02 Tem 2018, 23:26
gönderen Reaktif Elektrik
Uğur bey x1 sensörünü farklı bir çıkışta kulanacam.Diyelimki tambur devir kaybetmeye başladı.Arkadan tambura besleme yapan silindiri durduracak bunda sıkıntı yok.Y0 iki adet kontaktöre çıkış vermektedir.Şemadanda görüldüğü gibi beli bir süre Y0 ve Y2 çekecek.Motor 1. devirde dönecek.Sonra Y2 bırakıp Y1 devreye girecek.Y0 sürekli devrede.Motor ikinci devirde çalışacak.Yıldız üçgen gibi.Yani Y0 sıfır ana kontaktör Y1 üçgen Y2 yıldız.Motorun enerjisi kesildiği zaman yük ağır olduğundan 10 dakikada ancak duruyor.X1sensöründen farklı bir sensörde kulanabilirim..Tam devirde sensör 550 d/d ile dönüyor.İkinci devire 250d/d sonra geçiyor.Sizden yardım almak istediğim konu:
1.) 250 devirden sonra starta bastığımızda Y0 ile Y1 devreye girsin.
2.) Veya Start butonu tambur 0 devire geldiğinde aktif olsun.

Re: Dahlander motor plc kontrolü

Gönderilme zamanı: 03 Tem 2018, 07:51
gönderen Reaktif Elektrik
uğur bey .cmp D450 D404 M40 Satırındaki m40 kontağını y6 da m42 olarak kulanmışım.

Re: Dahlander motor plc kontrolü

Gönderilme zamanı: 03 Tem 2018, 11:45
gönderen Uğur
Aşağıda örnekte anlatmaya çalıştığım gibi M0 start olsun starta basıldığı zaman devirin karşılaştırmasını yaparak 250 ve üzerinde ise Y1 ile altında ise Y2 ile başla diyebilirsiniz.

Re: Dahlander motor plc kontrolü

Gönderilme zamanı: 03 Tem 2018, 14:30
gönderen Reaktif Elektrik
TEŞEKÜRLER SAĞOLUN