1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

6 adet dtc1000 ve 1 adet dop115wx

Gönderilme zamanı: 21 Eyl 2024, 12:27
gönderen necmi5101
Merhaba.Elimde bulunan dop115wx hmı panel ile 6 adet dtc 1000 ısı kontrol modülünü rs485 tek com port ile haberleştirmek istiyorum. panelden yazdıgım programda adresleri
{Link3}1@TEMP_CTRL-1001
{Link3}2@TEMP_CTRL-1001
{Link3}3@TEMP_CTRL-1001
{Link3}4@TEMP_CTRL-1001
{Link3}5@TEMP_CTRL-1001
{Link3}6@TEMP_CTRL-1001

girdigim zaman haberleşme hatası veriyor .ama 1 tane modül ile haberleşme yaparsam sıkıntı olmuyor .yardımcı olursanız cok sevinirim

Re: 6 adet dtc1000 ve 1 adet dop115wx

Gönderilme zamanı: 23 Eyl 2024, 09:28
gönderen Turhan
Bir tane modül ile haberleşiyor ifadesinde, Sadece istasyon numarası 1 olan DTC'mi haberleşiyor, Yoksa DTC'lerden herhangi birisi (Örneğin sadece ID:4) bağlı olduğunda mı haberleşiyor? Ayrıca proje dosyanızı mesajda paylaşabilirmisiniz?

Re: 6 adet dtc1000 ve 1 adet dop115wx

Gönderilme zamanı: 23 Eyl 2024, 11:50
gönderen necmi5101
{Link3}1@TEMP_CTRL-1001 tek adres verdigimde sıkıntısız haberleşiyor fakat adresleri 2-3-4-5-6 diye verdigimde haberleşme olmuyor

Re: 6 adet dtc1000 ve 1 adet dop115wx

Gönderilme zamanı: 23 Eyl 2024, 13:12
gönderen Turhan
Diğer DTC'lerin aynı haberleşme protoklünde sırası ile 2'den 6'ya kadar ardışık ID numarası aldığını doğrulayabilirmisiniz? Çünkü varsayılan ayarlarda tüm DTC1000 modüllerinin ID numarası 1'dir.

DTC1000/DTC2000 Haberleşme Ayar Değişikliği başlkığındaki anlatımda DTC1000 modülleri için ID değişikliğini nasıl yapabileceğiniz gösterilmiştir.