1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
50MC EtherCat Ayarları
Gönderilme zamanı: 09 Eki 2024, 11:07
gönderen Ramses
Merhabalar 50MC plc ile b3-e EtherCat servoları sürmek için servo kısmında hangi ayarları yapmamız gerekmektedir? İstasyon? P1-01 ? vb 50MC motion kısmında yapmamız gereken ayar varmı? sürücüler ilk enerjilendiğinde CanOpen mi yazacak.
teşekkürler:)
Re: 50MC EtherCat Ayarları
Gönderilme zamanı: 09 Eki 2024, 16:23
gönderen İslam
Merhaba,
Servo tarafında P1-01-->0x000C olmalı. Bunun dışında farklı bir ayar yapmanıza gerek yok. Ethercat haberleşmede istasyon adresi tanımı yapmazsınız önemli olan ethercat hattı bağlantı sıralamasıdır.
Re: 50MC EtherCat Ayarları
Gönderilme zamanı: 10 Eki 2024, 08:20
gönderen Ramses
Teşekkürler İslam Bey