1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
Delta ASDA B2 Tork okuma ve çıkış sinyali alma
Gönderilme zamanı: 19 Kas 2024, 20:16
gönderen OsmanDLT
Merhabalar elimde ASDA B2 model bir sürücü var ben bu sürücüden tork verisi okumak istiyorum yada sürücüye manüel olarak bir tork değeri girmek ve sürücü o limiti geçtiği zaman sürücüden dijital bir veri almak istiyorum bunu nasıl yapa bilirim

Re: Delta ASDA B2 Tork okuma ve çıkış sinyali alma
Gönderilme zamanı: 20 Kas 2024, 09:14
gönderen İslam
Merhaba,
Tork belirlemek için Tork Kontrol Modunda olmanız gerekir. Aktüel motor tork değerini okuma içinse;
P0-17-->54 tanımlayın, daha sonra 0012h-0013h(DW) adreslerinden okuyabilirsiniz.
Re: Delta ASDA B2 Tork okuma ve çıkış sinyali alma
Gönderilme zamanı: 20 Kas 2024, 18:51
gönderen OsmanDLT
şimdi bunu ekrana bağlayacağım ve rs485 üzerinden ekranda okuyacağım ekrana gelen veriyi plc ile okumak içinde makro ile mov yapacağım d1000yazacağım ama nasıl yapacağımı bilmiyorum ekranın modeli DOP-103BQ
Re: Delta ASDA B2 Tork okuma ve çıkış sinyali alma
Gönderilme zamanı: 21 Kas 2024, 09:11
gönderen İslam
Aşağıdaki örneğe göre COM1 portunda Servo ID:2, PLC ID:1 olarak şekilde servonun ilgili adresleri DW olarak D100-D101 datasına taşınmıştır. Macro komutlarının detayları için
HMI Macro Komutları Dokümanı'nı inceleyin.
({Link1}1@PLC_D100) = ({Link1}2@SERVO-12) (DW)