Kolay gelsin, delta asda-b2 sürücüyü dijital outputlarını programlıyorum avometre ile DO1+ ve DO1- yi ölçtüğümde 60 mV'luk çıkış veriyor, eksik bişey mi yapıyorum dijital outputları nasıl kullanabilirim veya nası voltaj veya kontak alabilirim ?

Re: ASDA-B2 Dijital Outputları Kullanma

Gönderilme zamanı: 09 Tem 2018, 13:37
gönderen Turhan
Servo sürücülerden dijital output çıkışı alabilmek için aşağıda gösterildiği gibi Harici veya Dahili güç kaynağı kullanarak bağlantı yapmalısınız. Dijital çıkışlar ile ilgili diğer bilgiler için
ASDA-A2 ve B2 Serisi Servolarda Dijital Giriş ve Çıkış Dokümanı bağlantısını takip edebilirsiniz.

digital_out.png

Re: ASDA-B2 Dijital Outputları Kullanma

Gönderilme zamanı: 10 Tem 2018, 08:49
gönderen onrcnr97
Dahili güç kaynağından besleyerek çıkış almak istiyorum. Buna göre diyodu ve bobini nasıl seçeceğim ya da bobin yerine direnç mi kullanacağım orada ? Kolay gelsin.

Re: ASDA-B2 Dijital Outputları Kullanma

Gönderilme zamanı: 10 Tem 2018, 09:14
gönderen Uğur
Röle çektirecekseniz çoğu röle içerisinde ters emk rölesi mevcut. Siz resimdeki gibi bağlamanız yeterlidir.

Re: ASDA-B2 Dijital Outputları Kullanma

Gönderilme zamanı: 30 Nis 2022, 10:41
gönderen AHLJ
Merhabalar Uğur bey,

Burada bir alarm oldugu zaman cikis almak istiyorum. Baglantilarimi resimdeki gibi yaptim ancak, yalnizca 1. defada cikis aliyorum daha sonra alarmi resetliyorum ve alarm siliniyor ancak dijital cikis aktif kaliyor. Cikisi ayrica roleye baglayarak denedim ayni sekilde alarmlar resetlendikten sonra da cikis halen aktif. Alarm resetlenince dijital cikisin da resetlenmesi gerekmez mi?

Yardimci olursaniz sevinirim, tesekkurler.

Re: ASDA-B2 Dijital Outputları Kullanma

Gönderilme zamanı: 05 May 2022, 10:24
gönderen Uğur
P4-09 dan çıkış durumun on/off durumunu gözlemleyin. Böylelikle sorun çıkışın aktif kalıp kalmamasından mı anlaşılmış olur.