VFD-EL SÜRÜCÜ HABERLEŞME GECİKMESİ
Gönderilme zamanı: 30 Oca 2025, 14:25
gönderen damla
Merhabalar.
Bir projemiz için AX304 PLC üzerinden Vdf-elw sürücü ile AC motor sürmekteyim RS485 haberleşme ile. Modbus hızımı 38400 baud rate yaptığım halde start verdiğimde yani 2000H adresine 18 gönderdiğim halde sürücü 5 sn sonra runa geçiyor. Stop için de aynı sorunum geçerli. Bunun sebebi ne olabilir rica etsem yardımcı olabilir misiniz?
Yardımlarınız için teşekkürler, iyi çalışmalar dilerim.
Re: VFD-EL SÜRÜCÜ HABERLEŞME GECİKMESİ
Gönderilme zamanı: 30 Oca 2025, 14:41
gönderen Yakup
Merhaba,
Sürücünün 2000h adresine run stop durumu kaldırın, sürücüye 2001H adresine frekans yazma ve 2102h adresinden yazmış olduğunuz frekansı okuma yapın yine aynı sorunla karşılaşıyor musunuz test eder misiniz?
Re: VFD-EL SÜRÜCÜ HABERLEŞME GECİKMESİ
Gönderilme zamanı: 30 Oca 2025, 15:26
gönderen damla
Evet hız yazarken de aynı gecikmeyi yaşıyorum. 2000H adresini iptal etsem bile hız kısmı gecikmeli olarak sürücüye yazılıyor
Re: VFD-EL SÜRÜCÜ HABERLEŞME GECİKMESİ
Gönderilme zamanı: 30 Oca 2025, 15:36
gönderen Yakup
Eğer bu şekilde devam ediyorsa muhtemelen sisteminiz gürültü alıyor, kablolarını blendajlı kablo değilde blendajlı kablo kullanıp tekrar test edin.
Re: VFD-EL SÜRÜCÜ HABERLEŞME GECİKMESİ
Gönderilme zamanı: 31 Oca 2025, 16:19
gönderen damla
Kablolarımız blendajlı kablo fakat Plc pakedinin içinden görsele eklemiş olduğum soket çıktı fakat biz kendi soketimiz ile bağlantı yaptık. Kendi soketimizde direnç bağlı değil. Acaba sorun bundan kaynaklanmış olabilir mi? Direnç kullanmamak bize bir sorun yaratır mı ?
Re: VFD-EL SÜRÜCÜ HABERLEŞME GECİKMESİ
Gönderilme zamanı: 31 Oca 2025, 17:18
gönderen Yakup
Sorun oluşturur yapabiliyorsanız hem sürücünün sonun hem de plc sonuna sonlandırma direnci takın.