Bir eksnin adım mesafesini yada ekektronik dişli oranlarını değiştirme

Gönderilme zamanı: 30 Oca 2025, 16:36
gönderen fractal
selamlar;

bir eksenin adım mesafesini yada elektronik dişli oranları nasıl bir değişkene atayabilirim.amacım enkoder tekerlek capı değişirse parametre ile bunu düzeltebilmek..

teşekkürler..

Re: Bir eksnin adım mesafesini yada ekektronik dişli oranlarını değiştirme

Gönderilme zamanı: 30 Oca 2025, 16:58
gönderen Uğur
DMC_ChangeMechanismGearRatio bloğunu inceleyiniz.

Re: Bir eksnin adım mesafesini yada ekektronik dişli oranlarını değiştirme

Gönderilme zamanı: 31 Oca 2025, 13:34
gönderen fractal
blogun gerçekten değerleri değiştirdiğini sistemi çalıştırmadan görebilirmiyiz.çünkü online olduğumda motion kısmında ilgili eksenin değerleri hep ayn ı kalıyor.blok hata vermeden çalışıyorda.değerler değiştimi değişmedimi nasıl görebilirim

Re: Bir eksnin adım mesafesini yada ekektronik dişli oranlarını değiştirme

Gönderilme zamanı: 31 Oca 2025, 14:01
gönderen Uğur
Done görüyorsanız gerçekten değişti demektir. Yanlız kalıcı değildir her CPU enerjilendiğinde çalıştırmanız gerekir.