ms300 plc aniden FW RW Stop yapmak.

Gönderilme zamanı: 14 Şub 2025, 11:21
gönderen Chaylak
Merhaba ,
ms300 ac sürücü dvp serisi plc ile modbus ile bağlı (rs485)
motor hareketi şu şekilde yapılıyor, 2 sn ileri 2 sn geri ( sensör ile) çalışma esnasında aniden geri veya ileri giderken sensörü geçiyor, bir takım ayarlar yaptım fakat doğru ayarlar nasıl olmalıdır tavsiyeleriniz nedir?
harici frenleme direnci kullanılması gerekir ise bağlantı şeması nasıl olmalıdır?

iyi çalışmalar

Re: ms300 plc aniden FW RW Stop yapmak.

Gönderilme zamanı: 14 Şub 2025, 11:48
gönderen Yakup
Merhaba,

Plc programınız yazarken ileri veya geri sensörü plc programında yükselen kenar tetikleme olarak kullanın bu şekilde test edin.
Frenleme dirençi kullanacaksanız sürücünün b1 ve b2 bağlayın daha sonra 06.01 parametresini 0 çekin.

Re: ms300 plc aniden FW RW Stop yapmak.

Gönderilme zamanı: 14 Şub 2025, 12:56
gönderen Chaylak
teşekkür ederim, b1, b2 ve parametreyi deniyeyim