1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
Proje Destek
Gönderilme zamanı: 18 Şub 2025, 09:15
gönderen ibrahimgultepe
Merhabalar bir proje yapacağım ;
Projede 2 adet sürücü kullanacağım , ''elektrik motorlarının UL, 480V/3ph/60Hz olması gerekmektedir.'' diye bir madde var ve bu motorları sürücü ile süreceğim bunun için sürücü seçerken neye dikkat etmem gerekir ? Model olarak ve başka dikkat etmem gereken birşey var mıdır ?
İyi çalışmaslar dilerim .
Re: Proje Destek
Gönderilme zamanı: 18 Şub 2025, 10:16
gönderen Uğur
Sürücülerde 460V serisi olarak geçer fakat besleme aralığı üst sınırı 528V a kadar çıkar. Burada motor 480V olarak belirtildiği için söylüyorum, besleme voltajı 480V olmalıki sürücü motora bu voltajı verebilsin. Türkiye şartlarında 380V ile beslediğiniz zaman sürücününü motora verebileceği max voltaj şebeke voltajı kadar olacaktır.
Motor akımına göre sürücü gücünü tercih ederek sürücü seçin kw ile hareket etmeyin birde uygulama gereksinimine ve motor tipine görede sürücü modelini belirleyin. Bu bilgiler ile partnerlerimiz ile irtibata geçerek uygun sürücü seçimini gerçekleştirebilirsiniz.
Re: Proje Destek
Gönderilme zamanı: 18 Şub 2025, 12:40
gönderen ibrahimgultepe
Uğur bey merhabalar görüştüm firma ile 460 V besleme gerilimimiz ama 400 V da trafoları mevcutmuş yani sürücü model önerir misiniz motorlarımız 1.5 kWdır .Sürücü modeli besleme gerilimini parametreden 400V 50 HZ 60 hz , 460V 60 HZ yapabileceğim bir model var mı ?
Re: Proje Destek
Gönderilme zamanı: 18 Şub 2025, 12:55
gönderen Uğur
3 faz modeller 460V a kadar 50/60hz beslenebilir. Partnerlerimiz ile irtibata geçin size öneride bulunacaklardır.
Re: Proje Destek
Gönderilme zamanı: 18 Şub 2025, 13:23
gönderen ibrahimgultepe
Upur bey ;
|VFD-EL-W serisi 3 x 400VAC listesinde VFD040EL43W-1 4.0 kW bu sürücü seçip ek de bulunan 00.00 00.02 aşağıdaki parametrelerinden mi ayar yapmam gerekir . Besleme gerilimi 460v 60 hz paramatre ayarım hangileri olamalıdır Standar motor parametrelerinin haricinde .
W serisi parametre .png
Re: Proje Destek
Gönderilme zamanı: 18 Şub 2025, 13:53
gönderen Uğur
3 faz 460V beslemeli model aldığınız zaman parametre ayarı yapmanıza geek yoktur. P1-02 den motor voltajını ayarlarsınız okadar.
Re: Proje Destek
Gönderilme zamanı: 18 Şub 2025, 17:26
gönderen ibrahimgultepe
Uğur bey lafı cımbızla ağzınızdan alıyorum

3 FAZ 460 V DESTEKLİ MODEL HANGİSİDİR

Re: Proje Destek
Gönderilme zamanı: 19 Şub 2025, 09:29
gönderen Uğur
Türkiye’de satılan üç faz modelleri zaten 460 volt beslemelidir anlatmaya çalıştığım bu ama herhalde anlaşılamadı.