1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
kapalı çevrim hız kontrol
Gönderilme zamanı: 08 Mar 2025, 00:02
gönderen AVO otomasyon
merhabalar
çalışan bir makineye yeni bir motor ilave edilerek,makine hızına eşitlenecek
hızını makineden gelen 0-10 V referansı belirleyecek
ek olarak hassas bir ayar için 2. referans ilave etmem gerekiyor
bunun en kısa yolu nedir
Re: kapalı çevrim hız kontrol
Gönderilme zamanı: 10 Mar 2025, 09:29
gönderen Yakup
Merhaba,
Kullanmış olduğunuz sürücü bilgilerini yollayabilir misiniz?
Re: kapalı çevrim hız kontrol
Gönderilme zamanı: 10 Mar 2025, 09:45
gönderen Turhan
Eğer AC motor sürücüsü kullanmayı düşünüyorsanız ME/MS/MH veya C2000+/CP2000 serisi gibi sürücü modellerinde iki farklı frekans komut kaynağının toplam yada fark değerini frekans komutu olarak kullanabilirsiniz.
.
Re: kapalı çevrim hız kontrol
Gönderilme zamanı: 11 Mar 2025, 23:57
gönderen AVO otomasyon
Teşekkür ederim
Kullandığım cihaz C2000 ..EMC-PG01L Encoder kartı ve 360 puls open collector encoder
bugün montajı bitti ve kısa bir deneme yaptım ama iki referanstan istediğim sonucu elde edemedim
yarın neticeyi paylaşırım
Re: kapalı çevrim hız kontrol
Gönderilme zamanı: 12 Mar 2025, 00:09
gönderen AVO otomasyon
Turhan bey 00-35 ve 00-36 parametrelerini değiştirmedim.. yarin onlara da bakarım
Daha doğrusu bu uygulamada müdahale etmem gereken parametreleri yazabilirseniz sevinirim
Kolay gelsin
Re: kapalı çevrim hız kontrol
Gönderilme zamanı: 12 Mar 2025, 10:18
gönderen Yakup
Merhaba,
2 farklı frekans komut kaynağı ile çalışmayı aşağıdaki linke tıklayarak yapabilirsiniz.
C2000+ 1. ve 2. Frekans Komut Kaynağı Kombinasyonu
Re: kapalı çevrim hız kontrol
Gönderilme zamanı: 14 Mar 2025, 01:05
gönderen AVO otomasyon
Teşekkür ederim arkadaşlar
İyi bir uygulama oldu ..kapalı çevrim hız kontrol ve aynı anda iki adet 0-10V analog giriş
Girişin birisi dijital potansiometre ile yapıldı
Acaba onun yerine Dop kullanarak up - dowun şeklinde plc kullanmadan mümkün mü
Böylelikle panelden motor bilgilerini (hız,akım..) takip etmek istiyorum
Re: kapalı çevrim hız kontrol
Gönderilme zamanı: 14 Mar 2025, 09:22
gönderen Yakup
Merhaba,
Modbus RS485 haberleşme yaparak istemiş olduğunuz bilgileri hmi panelden alabilirsiniz.
Ekrana 2001h adresini yazarak frekansınızı arttır azalt butonu ekleyerek up down yapabilirsiniz.
Output current:2104H
Motor actual speed:210CH
İhtiyacınız olan modbus adreslerini dökümandan inceleyebilirsiniz.
C2000 İnverter Modbus Haberleşme Adresleri
Re: kapalı çevrim hız kontrol
Gönderilme zamanı: 14 Mar 2025, 10:15
gönderen AVO otomasyon
Yakup bey çok teşekkür ederim..kolay gelsin