1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
ASDA B-3 SÜRÜCÜ JOG KONTROL
Gönderilme zamanı: 17 Mar 2025, 13:03
gönderen Öncelcnc
Merhaba,
Jog kontrolde do-4 değerini servo ondayken off görüyorum. Bunu nasıl düzeltebilirim?
Re: ASDA B-3 SÜRÜCÜ JOG KONTROL
Gönderilme zamanı: 17 Mar 2025, 13:26
gönderen Turhan
DO4 tanımlamanız nedir?
Re: ASDA B-3 SÜRÜCÜ JOG KONTROL
Gönderilme zamanı: 17 Mar 2025, 16:50
gönderen Öncelcnc
0X05 Pozisyonlama tamamlandı atalı şu an ama servo on durumunda diğer sürücülerde aktifleşirken bu sürücüde sürekli off durumunda kalıyor.
Re: ASDA B-3 SÜRÜCÜ JOG KONTROL
Gönderilme zamanı: 17 Mar 2025, 17:08
gönderen Turhan
Bu DO tanımı için sürücüde P1-01 ve P1-54 parametre değerlerini kontrol edebilirmisiniz?
.