B2 SERVO TORK ve HIZ Kontrol Feedback

Gönderilme zamanı: 27 Mar 2025, 10:17
gönderen kadirazgn
Arkadaşlar hepinize iyi çalışmalar, PLC den Analog çıkış göndererek B2 servo ile TORK ve HIZ kontrolü yapıyorum fakat projede ayarladığım torka ulaştığı zaman dijital veya analog çıkış almam gerekiyor nasıl yapabilirim?

Re: B2 SERVO TORK ve HIZ Kontrol Feedback

Gönderilme zamanı: 28 Mar 2025, 09:08
gönderen İslam
Merhaba,

Tork limitinize ulaştığında sistem duracağı için Sıfır Hız çıkışını alabilirsiniz. Sıfır Hız için rpm değerini P1-38 parametresinden belirleyebilirsiniz.

P2-18-->0x0103--> DO1(N.O) Sıfır Hız ayarlamak için girilecek parametredir.