1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
Servo motor yön değişimi
Gönderilme zamanı: 02 Nis 2025, 12:14
gönderen mesutyldz95
Merhaba kolay gelsin yazılım da sağ tarafa dönüş ile yapılmış bir asd-A2 sürücüyü p1-01 parametresini 1 yaparsam dönüş yönü sol olur mu ve yazılım içerisinden ayarlayan pozisyonları hep sol yönde mı gider
Re: Servo motor yön değişimi
Gönderilme zamanı: 02 Nis 2025, 13:03
gönderen Uğur
Varsayılan yön değiştiği zaman tüm pozisyonlarda terslenmiş olur.
Re: Servo motor yön değişimi
Gönderilme zamanı: 02 Nis 2025, 13:12
gönderen Turhan
P1-01 parametresinin yüzler basamağındaki sayı değerinin 1 veya 0 durumuna göre motorun varsayılan dönüş yönü değiştirilebilir. Örneğin;
P1-01: 0000 iken ileri yönlü pulse sinyal komutunda motor mili saat yönüne dönerken
P1-01: 0100 iken ileri yönlü pulse sinyal komutunda motor mili saat yönü tersine dönecektir.
Not: P1-01 parametresinin değeri değiştirildikten sonra bu değişikliğin geçerli olabilmesi için sürücüyü yeniden enerjilendirmelisiniz.
Re: Servo motor yön değişimi
Gönderilme zamanı: 02 Nis 2025, 13:28
gönderen mesutyldz95
bilgiler için teşekkür ederim sürücü paremetleri üzerinden yön değişimi yapıldıktan sonra plc içerisinden her hangibir değer veya komut değimi yapmayacağımı ,yazılım içerisinde ayarlanan pozisyonlara ters yönde gideceğini anlıyorum doğrumudur.
Re: Servo motor yön değişimi
Gönderilme zamanı: 02 Nis 2025, 14:23
gönderen Turhan
Evet, Varsayılan tüm devir yönleriniz değişecektir.
Re: Servo motor yön değişimi
Gönderilme zamanı: 02 Nis 2025, 16:17
gönderen mesutyldz95
çok teşekkür ederim