1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

CP2000 lerde SOFT_START ve SOFT_STOP

Gönderilme zamanı: 04 Nis 2025, 15:22
gönderen vuqar_pashayev
İyi günler. CP2000 model VFD - lerde Yumuşak Başlatma (Soft_Start) ve Yumuşak Durdurma (Soft Stop) özelliklerini PLC üzerinden ayarlanmak mümkün mü.

Re: CP2000 lerde SOFT_START ve SOFT_STOP

Gönderilme zamanı: 24 Nis 2025, 11:52
gönderen Turhan
Modbus haberleşme üzerinden 01-12 (0x010C) ve 01-13(0X010D) adreslerine veri yazarak hızlanma ve yavaşlama rampalarını haberleşme üzeirnden değiştirebilirsiniz.

.