1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

VDF-EL-W okuma adresi

Gönderilme zamanı: 09 Nis 2025, 14:01
gönderen hasanium
Merhaba, dop100 ekranda sürücü giriş harici potansiyometreyi okumak istiyorum, fakat adresi bulamadım
2102H adresinden okuma yapınca motor sabit iken okuyorum, fakat start verince farklı değerle görüyorum,
Tam adres nedir, teşekkür ederim. Saygılar

Re: VDF-EL-W okuma adersi

Gönderilme zamanı: 09 Nis 2025, 14:21
gönderen Turhan
Sürücü üzerinde 00-04 parametre değeri 9: Display AVI analog input terminal signal (V) (I) seçili iken H2116 adresinden AVI değerini okumayı denermisiniz?

Re: VDF-EL-W okuma adersi

Gönderilme zamanı: 09 Nis 2025, 16:09
gönderen hasanium
Turhan yazdı: 09 Nis 2025, 14:21 Sürücü üzerinde 00-04 parametre değeri 9: Display AVI analog input terminal signal (V) (I) seçili iken H2116 adresinden AVI değerini okumayı denermisiniz?
denedim, olmadı

Re: VDF-EL-W okuma adersi

Gönderilme zamanı: 09 Nis 2025, 17:25
gönderen Turhan
Tekrar kontrol edebilrmisiniz? Bu şekilde haberleşiyor olmalısınız.

NOTE: 2116H is the number display for Pr.00.04. The high byte of 2117H is the number of decimal places for 2116H. The low byte of 2117H is the ASCII code of the alphabetic display for Pr.00.04.

Re: VDF-EL-W okuma adersi

Gönderilme zamanı: 09 Nis 2025, 18:48
gönderen hasanium
Turhan bey, dediğiniz gibi yaptım yine olmadı, benim haberleşme ile bir problemim yok, dcv , akım, çıkış voltajı, v.s. ben sadece harici potansiyometreden gelen değeride okuyorum,
Örneğin: pottan gelen değer 25 Hz bunu dop-103wqz0 ekranda görüyorum, fakat motora start verince ekrandaki değerler: 70 80 95 gibi değişiyor, faka motor sabit 25 hz dönüyor,
Bu uygulamayı başka bir sürücüde yaptım oldu: 3-5 terminal input current/voltage - H3 - 1017 - 4119 bu değerleri girince problemsiz çalıştı,
Fakat bende ki Delta VFD-EL-W sürücüde denemediğim adres kalmadı neredeyse, ama cözülmedi , galiba başka yönteme başvuracaz , teşekkür ederim : Saygılar

Re: VDF-EL-W okuma adersi

Gönderilme zamanı: 10 Nis 2025, 10:35
gönderen Turhan
INVERTER-2102 adresi ile frekans komutu (Keypad'de gördüğünüz F değeri, Integer, Unsigned decimal)

INVERTER-2116 adresi ile de AVI değeri okunabiliyor. (Keypad'de I satırında gördüğünüzdeğer, Integer, Unsigned decimal)

Sürücü RUN durumundan bağımız olarak okumalar gerçekleştirilebiliyor. Testlerimi şu an için VFD-EL serisi inverter üzerinden gerçekleştirdim. Benzer durum VFD-EL-W içinde geçerli olacaktır.

.

Re: VDF-EL-W okuma adersi

Gönderilme zamanı: 12 Nis 2025, 12:35
gönderen hasanium
Çok teşekkür ederim Turhan bey, ilginiz alakanızdan dolayı, ben olayı çözdüm
plc de bir taşıma yaptım d400 gelen frekansı d450 skala okuma,
sonra hmı de arka plan makrosu kullandım (PLC) 1@D400 = (DTC1000) 2@INVERTER - 2102)
bu şekilde sistem problemsiz çalışıyor, Saygılar

not: başlık girişine adresi yerine adersi yazmışım kusura bakmayın telaştan olmuştur

Re: VDF-EL-W okuma adresi

Gönderilme zamanı: 14 Nis 2025, 09:18
gönderen Turhan
Rica ederim. Başlıktaki yazım yanlışınıda düzelttim.