CP 2000 PL or Buf Overflow Hatası
Gönderilme zamanı: 14 Nis 2025, 16:35
gönderen Beyzanurr
Merhabalar,
CP2000 sürücüden PL or Buf Overflow uyarısı alıyorum. Bunun anlamı tam olarak nedir ve nasıl çözebilirim?
Re: CP 2000 PL or Buf Overflow Hatası
Gönderilme zamanı: 14 Nis 2025, 16:41
gönderen Uğur
Hata ekran görüntüsünü eklermisiniz.
Re: CP 2000 PL or Buf Overflow Hatası
Gönderilme zamanı: 14 Nis 2025, 16:42
gönderen Beyzanurr
Ekledim
Re: CP 2000 PL or Buf Overflow Hatası
Gönderilme zamanı: 14 Nis 2025, 16:54
gönderen Uğur
Dahili PLC kullanıyormusunuz? PLC aktif duruyor ve aldığınız hatada plc yazılımı ile ilgili buffer sorunu. Bu kullanmıyor ama plc aktif edildiyse alabileceğiniz gibi programın hasar görmesinden de kaynaklanabilir.
Re: CP 2000 PL or Buf Overflow Hatası
Gönderilme zamanı: 14 Nis 2025, 17:10
gönderen Beyzanurr
Kullandığım parametre ayarlarını paylaşıyorum. Bir plc den gelen 0-10V bilgisine göre hız kontrolü yapıyorum. Sizinle parametre ayarlarımı paylaşıyorum. Hangi ayarımı kontrol etmeliyim?
Re: CP 2000 PL or Buf Overflow Hatası
Gönderilme zamanı: 14 Nis 2025, 17:18
gönderen Uğur
Menüye basın PLC menüsünü bulup içerisine girip durumunu "İptal" yaparak kaydedin ve sonra sürücüyü yeniden enerjilendirin.
Re: CP 2000 PL or Buf Overflow Hatası
Gönderilme zamanı: 15 Nis 2025, 14:25
gönderen Beyzanurr
Fabrika ayarlarında PLC aktif olarak mı geliyor? Çünkü ayarları sıfırlayıp tekrar yapmama rağmen aynı hatayı alıyorum.
Re: CP 2000 PL or Buf Overflow Hatası
Gönderilme zamanı: 15 Nis 2025, 14:35
gönderen Uğur
PLC aktifmi pasifmi ekranın üst ortasında PLC yanında yazan ifade ile görürsünüz. Fabrika değerine parametreler alınır PLC yi sizin kendiniz iptal etmelisiniz.