VFD05543A (5.5KW) paremetre sorunu

Gönderilme zamanı: 15 Nis 2025, 17:27
gönderen piramit
Merhaba,

sürücü VFD05543A (5.5KW)
WAT motor eteket değeleri
4kw
50HZ
üçgen 220 / yıldız 380 V
14.2 / 8.2 A
1410 D/D
cos 0,85
motor uç faz (yıldız bağlantı) ve toprak
tüm ayarlar yapıldı
07-00 paremetre =8.2
yalnız 07-01 ayarı bildiğim kadar 3,3 olması gerekir ama yapamıyorum 5.2de kalıyor
3,3 yazdığımda ve END yazısı çıktığında kapatıyorum ve tekrar açtığımda
değer 5.2 yükseliyor
motor düşük devirlerde ısınma yapıyor (boş çalıştığında 15-20 DK)
yardımcı olursanız sevinirim
saygılar

Re: VFD05543A (5.5KW) paremetre sorunu

Gönderilme zamanı: 16 Nis 2025, 10:44
gönderen Yakup
Merhaba ,

Sürücüyü fabrika ayarlarını alıp tekrardan parametre girer misiniz?
01.00>>max frekans
01.01>>output frrekans
01.02>> Motor etiket voltajı

07.00>>motor akımı
07.01>>motor yüksüz akımı (akımın %40)
Bu işlemleri yaptıktan sonra
07.04 >> tuning işlemi yapınız.
1 yaparsanız döner tuning motorunuz hareket eder.
2 yaparsanız statik tuning motorunuz hareket etmez.