1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

DTC1000-DOP107BV Kontrol

Gönderilme zamanı: 26 Nis 2025, 23:30
gönderen yusufdrgn
Merhaba. Delta DOP107BV serisi HMI ile DTC1000 modülünü RS485 üzerinden haberleştirdim. Modülde termokupl bağlı. ekran üzerinden 1001H adresine girilen set değerine geldiğinde sıcaklığın kapanması işlemleri yapılabilir mi? Birde HMI üzerinden manual olarak ısıyı aç kapa yapabilir miyiz? Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.

Re: DTC1000-DOP107BV Kontrol

Gönderilme zamanı: 28 Nis 2025, 09:46
gönderen Turhan
Eğer DTC'nin çıkış kontağının çalışma tipi ON-OFF kontrol olarak seçilir ise PV<SV ise çıkış kontağı ON, PV>=SV olduğunda çıkış kontağı OFF olacaktır. Çıkış kontaklarının kontrolü PV ve SV'nin durumuna gre çalışmaktadır. PLC çıkış kontağı gibi genel amaçlı olarak kullanılamamaktadır.

.

Re: DTC1000-DOP107BV Kontrol

Gönderilme zamanı: 28 Nis 2025, 20:23
gönderen yusufdrgn
DTC1000 Manualınde 0814H CONTROL RUN/STOP SETTİNG ile ekran üzerinden buton atanıp ısı aç/kapa işlemleri yapılamaz mı?

Re: DTC1000-DOP107BV Kontrol

Gönderilme zamanı: 29 Nis 2025, 14:07
gönderen Turhan
Bu bit adres DTC'nin çalışma durumunu RUN yada STOP konumuna çeker. DTC stop konumunda ikende hem OUT1 hemde OUT2 çıkış vermeyi keser.