1. sayfa (Toplam 2 sayfa)
VFD-EL modbus adresleri
Gönderilme zamanı: 13 Tem 2018, 17:22
gönderen Ahmet
VFD-EL inverterin frekans yazma ve çıkış frekansı okuma modbus adresleri nelerdir?
Yada bu adreslerin bulunduğu bir dökğman varmı?
Teşekkürler.
Re: VFD-EL modbus adresleri
Gönderilme zamanı: 15 Tem 2018, 18:10
gönderen Uğur
Frekans Yazma Adresi : 2001H
Çıkış Frekansı Adresi : 2103H
Bu değerler sürücü manueli içerisinde tablo olarak verilmektedir.
VFD-EL Uygulama Manueli
Re: VFD-EL modbus adresleri
Gönderilme zamanı: 16 Tem 2018, 11:12
gönderen Ahmet
Teşekkür ederim.Gözümden kaçmış siz söyleyince dikkatlice inceledim manueli ve buldum.
Delta inverteri modbus ile farklı marka plc den sürmek için frekans yazma işlemini H2001 adresinin decimal karşılığı olan 8193 adresinemi bilgiyi göndermeliyim yoksa 1 eksiğine veya 1 fazlasınamı?
VFD inverter için nasıl olmalıdır?
Re: VFD-EL modbus adresleri
Gönderilme zamanı: 16 Tem 2018, 11:27
gönderen Turhan
Frekans yazma işlemi için: HexaDecimal 2001, Decimal 8193, Modbus 48194 adreslerini kullanabilirsiniz.
Re: VFD-EL modbus adresleri
Gönderilme zamanı: 16 Tem 2018, 11:30
gönderen Ahmet
Teşekkürler
Re: VFD-EL modbus adresleri
Gönderilme zamanı: 09 Mar 2020, 20:13
gönderen furkan.bayraktar
Turhan yazdı: 16 Tem 2018, 11:27
Frekans yazma işlemi için: HexaDecimal 2001, Decimal 8193, Modbus 48194 adreslerini kullanabilirsiniz.
peki ileri start, geri ve stop için adresler ne olmalı tabloda 2000H yanında bit 0-1 yanında ise 00B 01B gibi ifadeler var affınıza sığınarak açıklayabilir misiniz rica etsem
Re: VFD-EL modbus adresleri
Gönderilme zamanı: 10 Mar 2020, 09:41
gönderen İslam
Merhaba,
2000H adresine decimal olarak aşağıdakileri gönderebilirsiniz;
1--> Stop
18--> FWD Run
34--> REV Run
Re: VFD-EL modbus adresleri
Gönderilme zamanı: 11 Mar 2020, 10:59
gönderen furkan.bayraktar
Teşekkür ederim.
Re: VFD-EL modbus adresleri
Gönderilme zamanı: 10 Eyl 2020, 07:44
gönderen küheylan
İslam yazdı: 10 Mar 2020, 09:41
Merhaba,
2000H adresine decimal olarak aşağıdakileri gönderebilirsiniz;
1--> Stop
18--> FWD Run
34--> REV Run
Hocam bu değerleri nasıl buldunuz acaba açıklayabilir misiniz? Yazdığınız 18 mesela bit 4-5’deki 01B sanırım bunu nasıl 18 şeklinde bulduğunuzu merak ediyorum. Şimdiden teşekkür ederim.
Re: VFD-EL modbus adresleri
Gönderilme zamanı: 10 Eyl 2020, 09:05
gönderen İslam
Merhaba,
Resimde görüleceği üzere 18(FWD+RUN) durumu 1.ve 4. bitlerin decimal karşılıklarının toplamı olarak ortaya çıkan bir değerdir.
bit_hesap.png