1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

cp2000 lv hatası

Gönderilme zamanı: 03 Haz 2025, 10:04
gönderen Aniluzun
Merhabalar, yaklaşık 1 senedir çalışan bir tesisimizde blower için 15 kw 380 volt cp2000 sürücü kullanıyoruz. PLC üzerinden 4-20 mA sinyal göndererek sürmekteyiz. Sistemde başka sürücüler de mevcut olup sadece bu sürücüde 2-3 haftada bir lv hatası alıyoruz. Bunun düzelmesi için geçen haftalarda 06.00 parametresini minimum seviyeye indirdim. Yine de hata vermeye devam ediyor. Bu hatayı vermemesi için başka ne deneyebilirim.

Re: cp2000 lv hatası

Gönderilme zamanı: 03 Haz 2025, 10:17
gönderen Yakup
Merhaba ,
Aşağıdaki başlıktaki deb fonksiyonunuda deneyiniz.
C2000/CP2000/MS300 LV Hata Seviyesini Aşağı Çekme

Re: cp2000 lv hatası

Gönderilme zamanı: 03 Haz 2025, 12:29
gönderen Aniluzun
7.13 parametresini 1 yaptım ancak 7.14 parametresi rezerve olarak yazıyor. Ekte de görselini gönderiyorum. Başka bir parametrede olabilir mi?

Re: cp2000 lv hatası

Gönderilme zamanı: 03 Haz 2025, 13:29
gönderen Yakup
Cp2000 sürücümüzde dEb Function Reset Time ayarı bulunmamaktadır.

DC bara voltajı çok düşük olduğunda etkin olmaktadır. İn put voltajız kontrol ettiniz mi ,sürücüyü güneş paneli ile mi besliyorsunuz.

Re: cp2000 lv hatası

Gönderilme zamanı: 03 Haz 2025, 13:39
gönderen Aniluzun
giriş voltajında bir sorun yok, tesiste başka ekipmanlar ve sürücülerimiz de bulunmakta ancak sadece bunda hata almaktayız. o da 2 3 haftada bir tekrarlandığını söylediler. kontrol etmemiz veya yapmamız gereken başka bir şey var mıdır?

Re: cp2000 lv hatası

Gönderilme zamanı: 05 Haz 2025, 10:56
gönderen Yakup
Merhaba,

Dc bus voltajınızdaki değer nedir?
Sürücü motordan ayırıp dc bus değerinde söyler misiniz?

Re: cp2000 lv hatası

Gönderilme zamanı: 13 Haz 2025, 07:52
gönderen Aniluzun
DC Bus voltajı derken sürücüye gelen gerilim değerini mi soruyorsunuz

Re: cp2000 lv hatası

Gönderilme zamanı: 13 Haz 2025, 09:16
gönderen Yakup
Evet değerleriniz söyler misiniz ,
Aynı zamanda lv hatasını otomastik reset yapmanızı istiyorsanız 06.49 >> 1 yapmanız yeterli olacaktır.