1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

dvp mc15 modbus

Gönderilme zamanı: 13 Haz 2025, 15:13
gönderen efor0619
Merhabalar,

1 - DVP 15mc ile modbus uygulaması denemesi yapıyorum, plc ye hiçbir program yazmadan sadece mw0 -mw10 arası adreslerini açıp online oluyorum. Lan2 portundan pc ye bağlıyken pc tarafında master mobus simulator programı ile haberleşme kurup veri alış verişi yapabiliyorum. bu portun özelliği mi böyle anlamadım ? hiçbir haberleşme ayarı ve bloğu yazmadan direnk haberleşiyorum.

2- plc yi modbus master olarak kullanmak için, dökümanında anlatılan modbus örnek uygylamasını yazdığımda, status ta hata veriyor , pc de modbus slave simulator programı ile haberleşme kuramadım. bu konu hakkında detaylı bilgi rica ederim.

pc de modbus programı olarak
modbus_poll master ve slave programlarını kullanıyorum.
Ekran görüntüsü 2025-06-13 144744.png

Re: dvp mc15 modbus

Gönderilme zamanı: 13 Haz 2025, 15:58
gönderen İslam
Merhaba,

PLC ethernet portundan sorgulara açıktır özel bir ayar yapmanıza gerek yok sorgulara cevap verecektir. Sorgu göndermek için ise aşağıdaki yönergeye uyarak sorgularınızı gönderebilirsiniz. Aşağıdaki örnek 15MC ile RTU-EN01 haberleşmesini içerir. Adresleri vs kendinize göre düzenleyin.
15mc_ethernet.jpg

Re: dvp mc15 modbus

Gönderilme zamanı: 13 Haz 2025, 16:15
gönderen efor0619
Benim gönderdiğim örnekteki eksiğim yada hatam nedir? verdiğiniz sıralamaya göre yapıyorum bende. status ta 2 hatasını da anlayamadım sebebini

Re: dvp mc15 modbus

Gönderilme zamanı: 13 Haz 2025, 16:48
gönderen İslam
Muhtemelen aldığınız hata aşağıdaki sebeplerden. PC tarafıyla haberleşmeye çalıştığınız için okuma yada yazma adreslerinin olduğuna ya da doğru olduğuna emin olun. Gerekirse PLC,sürücü vb bir cihazla haberleşmesini deneyin.
hata.png

Re: dvp mc15 modbus

Gönderilme zamanı: 16 Haz 2025, 10:48
gönderen efor0619
write_destination_Address ve read_destination_adres neye göre belirleniyor? sizin örnekte 500 - 400 yazılmış. karşı tarafın holding regester adresi değilmi ?
modbusta 40001 den başalayıp 10 word yazacağım 40100 den başlayıp 10 word okuma nasıl yapacağım ? bu regester ayarlarım hatalı olduğu için error alıyorum muhtemelen

Re: dvp mc15 modbus

Gönderilme zamanı: 16 Haz 2025, 11:32
gönderen İslam
16#xxxx şeklinde girilen adresler hexadecimaldir. Benim paylaştığım görselde 500Hex adresine yazma, 400H adresinden okuma işlemi yapılmaktadır.