Vfd el fren direnci kullanımı

Cevapla
ismailusta
Mesajlar: 66
Kayıt: 26 Mar 2018, 18:40
Konum: Bartın
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Vfd el fren direnci kullanımı

Mesaj gönderen ismailusta »

Merhaba
Elimde 100R /500w fren direnci var bunu kaç kw`a kadar surucilerde kullanabilirim?
Bu direnci kullanırken hangi parametreleri ayarlamaliyim?
Vfd0115el21a surucu modeli
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9507
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Vfd el fren direnci kullanımı

Mesaj gönderen Uğur »

EL serisi sürücüye direk frenleme direnci bağlanamaz. Bu model sürücüye BUE20015 ünite ile birlikte 200 ohm 80W direnç kullanmalıdır. Watt değerini 200W a kadar arttırabilirsiniz.