1. sayfa (Toplam 2 sayfa)

15MC ASD-A2 SERVO HABERLEŞMESİ

Gönderilme zamanı: 08 Tem 2025, 13:02
gönderen Falken
Merhaba kolay gelsin. 15MC ile 3 adet ASD-A2 servoyu CanOpen motion portundan haberleştiriyorum. Son zamanlarda daha önce yaşamadığım bir sorunla karşılaştım. 15MC'ye program attığımda servolarla haberleşme kesiliyor. 15MC'deki servo bloklarının hiçbirini kullanamıyorum. Sürücü ekranları CO-ID olarak kalıyor. Sürücüleri re-power yapmak işe yaramadı. 15MC'yi re-power yaptığım zaman sorun çözülüyor. Sebebi ne olabilir? Kolay gelsin iyi çalışmalar

Re: 15MC ASD-A2 SERVO HABERLEŞMESİ

Gönderilme zamanı: 08 Tem 2025, 14:16
gönderen Turhan
Merhaba,

Bu esnada CPU'ya online bağlanabiliyorsanız. Task Monitor, System Error ve diğer sistem durum monitorlerin ekran görüntüsünü mesajda paylaşabilirmisiniz? CANOpen Builder--> Device --> Device Information sekmesine ait ekran görünütüsünüde ayrıca paylaşınız.

Re: 15MC ASD-A2 SERVO HABERLEŞMESİ

Gönderilme zamanı: 09 Tem 2025, 15:06
gönderen Falken
Merhaba Turhan Bey

Online olduktan sonra motion blokları dışındaki bütün işlemleri yapabiliyorum

Re: 15MC ASD-A2 SERVO HABERLEŞMESİ

Gönderilme zamanı: 10 Tem 2025, 09:30
gönderen Turhan
MC'ye online olduğunuzda Task Monitor sekmesinde işaretlediğim satırlarda bazı değerleri görüyor olmalısınız. Buna ait ekran görüntüsünüde eklermisiniz? Ayrıca sürücüler arasında kullandığınız iletişim kablosu önerilen standart CANOpen kablosu değil sanırım. Bu kablolarıda öenrilen kablo ile değiştirebilirmisiniz?

.

Re: 15MC ASD-A2 SERVO HABERLEŞMESİ

Gönderilme zamanı: 10 Tem 2025, 13:20
gönderen Falken
Bu zamana kadar sorun yaşamadım bu kablolarla ancak değiştiricem.

Re: 15MC ASD-A2 SERVO HABERLEŞMESİ

Gönderilme zamanı: 17 Tem 2025, 10:28
gönderen Falken
Kablo değişmesine rağmen sorunumuz devam ediyor. Çözüm bulabildiniz mi acaba Turhan Bey

Re: 15MC ASD-A2 SERVO HABERLEŞMESİ

Gönderilme zamanı: 17 Tem 2025, 13:23
gönderen Turhan
Sürücülerden herhangi birisine ait parametre dosyasını mesaja ekleyebilirmisiniz?

.

Re: 15MC ASD-A2 SERVO HABERLEŞMESİ

Gönderilme zamanı: 17 Tem 2025, 16:54
gönderen Falken
1.Servomuzun parametreleri ektedir.

Re: 15MC ASD-A2 SERVO HABERLEŞMESİ

Gönderilme zamanı: 18 Tem 2025, 09:33
gönderen Turhan
Aşağıdaki adımları uygulayabilirmisiniz?
  • Sürücünüzü P2-08:10 ile resetleyip yeniden enerjilendirin.
    P1-01: 0X000B
    P3-00: Drive istasyon numarası
    P3-01: Bağlantı hızı
    P2-10 ile P2-17 aralığında tüm parametre değerleri 0x0100 tanımlayın
    Sürücünüzü yeniden enerjilendirip bağlantınızı yeniden test edin.

Re: 15MC ASD-A2 SERVO HABERLEŞMESİ

Gönderilme zamanı: 21 Tem 2025, 11:31
gönderen Falken
Turhan Bey dediğiniz işlemleri uyguladım ancak düzelmedi. Canopen bağlantısı kurulurken hata veriyor. PLC yi kapatıp açmadan düzelmiyor. Sanırım PLC tarafında sorun var.