AX308 PLC'de Slave Cihaz Bağlantı Kopması ve Yeniden Haberleşmesi
Gönderilme zamanı: 28 Ağu 2025, 12:59
gönderen PLC44
Delta AX308 PLC kullanyorum. Ethernet/iP ağı kurdum. Bu ağda herhangi bir slave cihazın bağlantısı koptuğunda PLC hata durumuna geçiyor ve orada kalıyor. Benim istedigim ise, belirli araliklarla otomatik olarak yeniden haberleşme denemesi yapmasi. Bunu nasıl saglayabilirim.
Re: AX308 PLC'de Slave Cihaz Bağlantı Kopması ve Yeniden Haberleşmesi
Gönderilme zamanı: 28 Ağu 2025, 13:41
gönderen Uğur
Normal ayarlarda hatta bir kopma olması durumunda bağlantı yeniden kurulacak şekilde gelmektedir.
Re: AX308 PLC'de Slave Cihaz Bağlantı Kopması ve Yeniden Haberleşmesi
Gönderilme zamanı: 28 Ağu 2025, 13:53
gönderen PLC44
Göstermiş olduğunuz ayar aktif olmasına rağmen resimde görünen konveyör1 out1 uzak ıo modülünün haberleşmesini keserek tekrar otomatik haberleşmesi için denedim. Ekranda görüldüğü gibi haberleşme yeniden gerçekleşti. Ancak robot olarak tanımladığımız slave cihazın haberleşmesini aynı şekilde test ettiğimizde otomatik haberleşme olmadı. Bu cihaz için özel bir ayar yapmamıza gerek var mı. Ancak robotun haberleşmesini online sekmesinde bulunan reset warm yaparak düzeltebildim
Re: AX308 PLC'de Slave Cihaz Bağlantı Kopması ve Yeniden Haberleşmesi
Gönderilme zamanı: 28 Ağu 2025, 14:35
gönderen Uğur
Robot muhtemelen hat düşünce warning oluyor ve reset almadan tekrar haberleşme başlamıyor. Bu durumda aşağıdaki FB yi inceleyin ve örnek koddaki gibi robota reset göndermeyi deneyin.
Re: AX308 PLC'de Slave Cihaz Bağlantı Kopması ve Yeniden Haberleşmesi
Gönderilme zamanı: 28 Ağu 2025, 14:57
gönderen PLC44
Deneyeceğim teşekkürler