1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
DTC 1000 Pattern Başlatma
Gönderilme zamanı: 28 Ağu 2025, 17:50
gönderen mahsumyasar
Merhaba
DTC 1000v cihazını HMI vasıtasıyla kontrol etmek istiyorum. Bir pattern belirlemek için entryleri hazırladım. Ancak patterni başlatamıyorum. Manualden baktığımda 1068H registerı başlatma olarak gözüküyor. 1030H'da pattern numarası ayarlama her ikisini de ayarlıyorum ancak kalan zaman kısmında bir değişiklik olmuyor.
Re: DTC 1000 Pattern Başlatma
Gönderilme zamanı: 29 Ağu 2025, 10:43
gönderen İslam
Merhaba,
DTC1000 cihazına 1068H adresinden önce RUN sinyali veriyormusunuz?
Re: DTC 1000 Pattern Başlatma
Gönderilme zamanı: 29 Ağu 2025, 10:57
gönderen mahsumyasar
DTC run konumunda run sinyalide yeşil. Termokupl da okuyup sıcaklık veriyor.
Re: DTC 1000 Pattern Başlatma
Gönderilme zamanı: 29 Ağu 2025, 11:03
gönderen İslam
İlk olarak DTCOM üzerinden Pattern ayarlarını yapıp yükleyip test edebilirmisiniz? Çalıştığına emin olduktan sonra pattern değerlerini ve kontrolünü HMI üzerinden yapmayı denemek daha doğru olur.
DTC1000/DTC2000 8 Adım PID Program Kontrol
Re: DTC 1000 Pattern Başlatma
Gönderilme zamanı: 29 Ağu 2025, 12:32
gönderen mahsumyasar
DTCOMda, DTC1000'i haberleştirip set değeri ayarladım outlar 100% gösteriyor fakat out uçlarını multimetre ile ölçtüğümde herhangi bir çıkış alamıyorum. O1 ve O2 ledleri yeşil.
Re: DTC 1000 Pattern Başlatma
Gönderilme zamanı: 29 Ağu 2025, 13:44
gönderen İslam
Elinizdeki ürün model kodunun sonu V, Out1 çıkışı Voltaj Pulse 12V(SSR) çıkışıdır, Out2 ise Röledir.