1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
Surucu secimi
Gönderilme zamanı: 07 Eyl 2025, 12:12
gönderen Hakan_egypt
merhabalar
0.25kw
analog signalin seviyesi ile dons yonu degistirmem gereken bir uygulamada
hangi surucuyu secmem uygun olur dahili plc kullanmadan
AVI deki voltun sifir noktasi 5 volt ve degistirebilmeliyim
0-5 volt arasi sag donus
5-10 volt arasi sol donus
MI1 surucu run
MI3 sag donus stop
MI4 sol donus stop
Re: Surucu secimi
Gönderilme zamanı: 08 Eyl 2025, 09:11
gönderen Yakup
Merhaba,
Kullanmış olduğunuz sürücünün model kodu nedir?
Re: Surucu secimi
Gönderilme zamanı: 08 Eyl 2025, 09:45
gönderen Hakan_egypt
Yakup yazdı: 08 Eyl 2025, 09:11
Merhaba,
Kullanmış olduğunuz sürücünün model kodu nedir?
ilk defa kurulacak Yakup bey degisim degil
ama baskalari nordac 520e kullanmislar benzer makinada
Re: Surucu secimi
Gönderilme zamanı: 08 Eyl 2025, 10:17
gönderen Yakup
Me serisi sürücü tercih edebilirsiniz.
Mı1 motor ileri
mı2 motor geri
şeklinde çalışacaktır
Re: Surucu secimi
Gönderilme zamanı: 08 Eyl 2025, 14:01
gönderen Hakan_egypt
Yakup yazdı: 08 Eyl 2025, 10:17
Me serisi sürücü tercih edebilirsiniz.
Mı1 motor ileri
mı2 motor geri
şeklinde çalışacaktır
Yakup bey donus yonu dijital girislerden degil
analog girisdeki voltajin seviyesine gore degisecek
5 volt alti saga
5 volt ustu sola
gibi me yeterlimidir?
Re: Surucu secimi
Gönderilme zamanı: 08 Eyl 2025, 14:18
gönderen Yakup
Bu sürücüyü kullanarak verebilirsiniz.
Re: Surucu secimi
Gönderilme zamanı: 09 Eyl 2025, 09:56
gönderen Hakan_egypt
Yakup yazdı: 08 Eyl 2025, 14:18
Bu sürücüyü kullanarak verebilirsiniz.
yakup bey bu ulkede ME300 yokmus malesef MS MH var
MS pramaetreleri ME ile ayni gorunuyor
sorun cikarirmi?
Re: Surucu secimi
Gönderilme zamanı: 09 Eyl 2025, 10:26
gönderen Uğur
ME/MS aynı parametre yapısını kullanır ama siz yine de ürün tedarik ettiğiniz bölge distribütörü ile irtibata geçerek temin edin.
Re: Surucu secimi
Gönderilme zamanı: 22 Eyl 2025, 10:18
gönderen Hakan_egypt
merhabalar ms300 surucude
03.03=%50
03.07=4
03.10=1
olarak ayarlandi
MI3 de rev stop sivicim bagli
MI4 de fwd stop sivicim bagli
ancak MI3 MI4 icin secimler arasinda rew fwd stop secimi yok benmi goremedim acaba?
Re: Surucu secimi
Gönderilme zamanı: 22 Eyl 2025, 10:36
gönderen Yakup
Hakan_egypt yazdı: 08 Eyl 2025, 14:01
Yakup yazdı: 08 Eyl 2025, 10:17
Me serisi sürücü tercih edebilirsiniz.
Mı1 motor ileri
mı2 motor geri
şeklinde çalışacaktır
Yakup bey donus yonu dijital girislerden degil
analog girisdeki voltajin seviyesine gore degisecek
5 volt alti saga
5 volt ustu sola
gibi me yeterlimidir?
Bu işlemi ms300 sürücü ile yapacaksanız,
03.07>>4
03.10>>1
03.50>>1
03.63>>0
03.64>>-100
03:65>>5
03.66>>0
03.67>>10
03.68>>100
yapmanız yeterli olacaktır.