1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Harici Modül Haberleşmeleri

Gönderilme zamanı: 15 Eyl 2025, 20:09
gönderen issay
1 adet DVP28SV PLC m var. Soluna 1 adet DVP202LC,sağına ek IO modülü taktım. PLC ve loadcell modülü ayrı ayrı mı enerjilendirilmeli? Haberleşme için rs232 bağlantısı yapılmalı mı? yoksa extension port yeterli mi? ayrıca dtc100 modülüm de var. onu ayrı enerjilendiriyorum. dtc1000 sola mı takılır sağa mı? extension port ile enerjilendirilir mi?

Re: Harici Modül Haberleşmeleri

Gönderilme zamanı: 16 Eyl 2025, 09:51
gönderen Yakup
Merhaba,

Dvp202lc -sl modülünü sol slota takabilirsiniz. Harici olarak enerjilendirmeniz gerekmektedir.
Pc nizi Plc ile haberleştirme rs232 ile haberleştirme yapabilrisiniz ,202lc modülünün adreslerini, plc tarafından from to komutlarını kullanarak işleminizi gerçekleştirebilesiniz.
Dtc1000 modülünü sağ tarafa takabilirsiniz.