Diadesigner-AX ile Secomea adaptörü üzerinden online bağlantı sorunu

Gönderilme zamanı: 16 Eyl 2025, 17:20
gönderen Serdar.Guller
Merhabalar,
Delta AX-308 PLC ile bir projem var ve bu projede Secomea cihazı üzerinden uzak bağlantı kurmak istiyorum. Secomea cihazına PLC’yi tanımladım, bilgisayar üzerinden ping vs ile haberleşmeyi başarıyla test ettim.

Ancak bağlantı sırasında Secomea cihazının ağ bağlantılarında görünen yeni bir adaptör üzerinden iletişim kurulması gerekiyor. Diadesigner-AX programında Ethernet veya Wi-Fi adaptörünü seçmeden otomatik olarak bağlantı kurulabiliyor ve online olabiliyorum. Fakat bu yeni Secomea adaptörü üzerinden online bağlantı sağlayamıyorum. Bunu gerçekleştirmek için nasıl bir ayar yapmam gerekir?

Re: Diadesigner-AX ile Secomea adaptörü üzerinden online bağlantı sorunu

Gönderilme zamanı: 17 Eyl 2025, 07:29
gönderen Uğur
Diadesigner bağlantı penceresinde yeni gateeay ekleyerek ip adresine secomea adaptörün ip adresini yazın ve sonrasında bağlanırken bu Gateway seçerek bağlanın. Gateway seçtiğinizde ekranda Gateway üzerri yeşil oluyorsa tsnımınız doğru demektir.