1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
15MC Sağ Modül Hakkında
Gönderilme zamanı: 17 Eyl 2025, 13:58
gönderen ahmetcolak
Merhaba 15MC kullanıyorum 2 adet özel modümüm var 04da-s2 ve 06xa-s2 olarak bu modülleri hardware de konfigüre edip 15mc içerisine yükledikten sonra PLC üzerinde error ışığı yanıyor. modülleri kaldırıp yüklediğimde error gidiyor sebebi ne olabilir?
Ekran Alıntısı.PNG
Re: 15MC Sağ Modül Hakkında
Gönderilme zamanı: 18 Eyl 2025, 10:31
gönderen Uğur
Buradaki hata modüllerin bağlı olmadığını gösteriyor gibi. Öncelike HW ayarındaki sıralamadaki gibi bağlı olduğuna, modüllerede enerji verildiğine emin olun. Ayrıca modüllerin yan bağlantı slotunda pinler vardır bunların yamulmadığını kontrol edin. Diğer türlü modül sorunu olması muhtemel.