1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

ASDA B2 Çekilen Gücü HMI'ya Yazdırma

Gönderilme zamanı: 21 Eyl 2025, 22:26
gönderen mahsumyasar
ASDA B2 servo sürücü ile HMI'yı haberleştiriyorum. Motora zamanla yük biniyor. Bu yük sonucu değişen gücü monitor etmek istiyorum. HMI da read adress kısmına ne yazmam lazım?

Re: ASDA B2 Çekilen Gücü HMI'ya Yazdırma

Gönderilme zamanı: 22 Eyl 2025, 10:09
gönderen Yakup
Merhaba,

Sürücünün çektiği güç gösteren mosbus adresi yok fakat sürücünün % cinsinden ne kadar yüklenmeye maruz kaldığı görüntüleye bilirsiniz, eğer %100 yüklenme olursa sürücü max güç çekmektedir kendi formülünüzü oluşturup hmı görüntüleyebilirsiniz.
012(0ch)=Average load adresidir.

Re: ASDA B2 Çekilen Gücü HMI'ya Yazdırma

Gönderilme zamanı: 22 Eyl 2025, 16:34
gönderen mahsumyasar
Bu şekilde yazdım fakat hmı da herhangi bir veri gözükmüyor

Re: ASDA B2 Çekilen Gücü HMI'ya Yazdırma

Gönderilme zamanı: 22 Eyl 2025, 17:02
gönderen Yakup
Düzeltiyorum Servonun durum monitör kısmında
Monitor Tanımlama Adresi p0-17 içini 12 yapmalısınız, daha sonra
Monitor Okuma Parametresi p0-09 dan Monitor Okuma Hex. Adresi 0012H - 0013H (DW) okuma yapabilirsiniz.