Eski bir makinada asda b servo arızalandı bunu e3 ile değiştirmek istiyorum. Harici pozisyon modunda pulse ile çalışıyor. Cn1 soket bağlantılarında 2 model arası değişiklik var mı yoksa sadece parametre ayarlarını yaparak çalıştırabilir miyim?

Re: Asda b den e3 geçiş.

Gönderilme zamanı: 27 Eki 2025, 13:04
gönderen Yakup
Merhaba
B veya b2 serisi servo sürücülerde dahili güç kaynağı bulunur fakat yeni nesil a3 b3 e3 serisi sürücülerde harici olarak güç kaynağı ile besleme yapmalısınız.
Pdf deki bağlantıları kontrol edebilirsiniz.
ASDA-E3 Harici Pozisyonlama

Re: Asda b den e3 geçiş.

Gönderilme zamanı: 28 Eki 2025, 11:59
gönderen elpron
CN1 soketi bağlantıları hakkında birkaç sorum olacak,
digital çıkışlar için, NPN için DOX- ye 0VDC verip DOX+ dan plc ye giriş mi alıyoruz?
Z fazı için OCZ den mi çıkış alıyoruz, ve ayrıca 0VDC için COM- girişi göremedim 19 ve/veya 29 nolu pine mi bağlantı yapmam gerekiyor?

Re: Asda b den e3 geçiş.

Gönderilme zamanı: 28 Eki 2025, 12:24
gönderen elpron
Z fazı için ASDA-E3 Servo Manueli nde 40 numaralı pin GND olarak gözüküyor. ancak E3 bağlantı manuelinde 40 numara /HSIGN olarak gözüküyor

Re: Asda b den e3 geçiş.

Gönderilme zamanı: 30 Eki 2025, 10:06
gönderen Yakup
elpron yazdı: 28 Eki 2025, 12:24 Z fazı için ASDA-E3 Servo Manueli nde 40 numaralı pin GND olarak gözüküyor. ancak E3 bağlantı manuelinde 40 numara /HSIGN olarak gözüküyor
Merhaba ,

Evet 40 numaralı pin gnd olarak gözükmekte bağlantınızı servo manuel'ine göre yapabilirsiniz.

Re: Asda b den e3 geçiş.

Gönderilme zamanı: 30 Eki 2025, 10:36
gönderen Yakup
elpron yazdı: 28 Eki 2025, 11:59 CN1 soketi bağlantıları hakkında birkaç sorum olacak,
digital çıkışlar için, NPN için DOX- ye 0VDC verip DOX+ dan plc ye giriş mi alıyoruz?
Z fazı için OCZ den mi çıkış alıyoruz, ve ayrıca 0VDC için COM- girişi göremedim 19 ve/veya 29 nolu pine mi bağlantı yapmam gerekiyor?
Npn bağlantı için DOX- ye 0VDC verip DOX+ dan plc ye giriş yapabilrisiniz.
Z fazı için OCZ den mi çıkış alabilirsiniz.
E3 servoda dahili güç kaynağı yoktur bundan dolayı com- diye ifade gözükmez
eğer npn olarak çalıştıracaksanız 24 volt güç kaynağınızın + sınız com + bağlarsınız inputlardan - tetiklersiniz.