I/O sayısı

Gönderilme zamanı: 28 Eki 2025, 11:26
gönderen babans
merhaba IO sayısı yüksek bir projem var. PLC seçeceğim ama en uygun fiyata ihtiyacım var bu yüzden 14SS kullanmak istiyorum.

Şimdi fiyat listesinde max 480 I/O yazıyor. Ama sağ genişleme 1 modül 16 nokta maksimum. 14SS sağ max 8 genişleme desteklediğine göre 480 IO nasıl destekleyecek?

480/16=30 yerleşik IO düşünce 28 olsun. 28 modül sağa genişleyen ürün mü alacağım?

Re: I/O sayısı

Gönderilme zamanı: 28 Eki 2025, 15:40
gönderen ibrahimgultepe
14 SS2 İLE SADECE SAĞA GENİŞLEME MODÜLÜ TAKABİLİRSİN ODA MAX 8 ADET HEPSİ DAHİL ANALOG İ O TOPLAM
DVP12SA211 DVP20SX211 DVP12SE11 DVP28SV11 DVP20SX311 DVP28SV311 LERE İSE MAX 8 SAĞ 8 DE SOL TAKABİLİRSİN

400 İ O LU BİR PROJEYİ ZATEN SS2 DVP SERİSİ İLE YAPMAN ÇOK MANTIKSIZ OLUR O TOPA GİRME SAKIN .

AS SERİSİ İLE YAPABİLRİSİN AS320T / P-A AS228T / P / R-A AS218TX / PX / RX-A
AS32AN01T-B - 32 NPN 32 Transistör Çıkış, İnce Kasa 12 TANE YETERLİ OLUR . AS SERİSİNDE 32 Toplam / 16 Analog Modül / 8 Sayıcı - Pozisyonlama Modülü / 4 Haberleşme Modülü TAKABİLİRSİN.

Re: I/O sayısı

Gönderilme zamanı: 30 Eki 2025, 09:31
gönderen İslam
Merhaba,

Sağ ve sola 8 adet modül sınırı Özel Modüller(Analog Giriş, Analog Çıkış, Sıcaklık Modülleri..) içindir. Dijital olarak modül sınırı değil bağlanacak I/O sınırı vardır.