1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
DVP 14SS2 off konuma gelmesi
Gönderilme zamanı: 28 Eki 2025, 18:32
gönderen ergen
14SS2 plc ye bağlandığımda plcyi On konumuna alıyorum ve plc çalışıyor. Plcnin enerjisini kapatıp tekrar enerji verdiğimde plc Off konumuna geçiyor. Bu hatayı plc ayarlarından düzeltebilir miyim?
Re: DVP 14SS2 off konuma gelmesi
Gönderilme zamanı: 30 Eki 2025, 09:42
gönderen Yakup
Merhaba,
Online edit yaptıktan sonra mı enerjisini kapatıyorsunuz ,
plc stop çekin daha sonra programını yükledikten sonra plc run konumu çekip test eder misiniz.
Re: DVP 14SS2 off konuma gelmesi
Gönderilme zamanı: 31 Eki 2025, 07:46
gönderen ergen
Merhaba,
Yakup bey plcye program yazdıktan sonra run konumunda bıraktım.PLC ile offline olduktan sonra Plcnin enerjisini kapatıp açtığımda plc off konumuna geçiyor.
Re: DVP 14SS2 off konuma gelmesi
Gönderilme zamanı: 31 Eki 2025, 13:31
gönderen Yakup
Siteminizde M1035 bitini aktif ediyor musunuz eğer aktif edip x7 inputun dan plc run/stop yapabiliyorsunuz.