Macro problemi
Gönderilme zamanı: 30 Eki 2025, 11:01
gönderen Ercotech_35
Merhabalar
HMI ile entesi haberleştirdim. Ekrana koydupum sayı göstergesini {Link2}9@INVERTER-000E bu sekide adreslediğimde değeri 110 olarak doğru bir şekilde okuyorum.Makro ile PLC ye atadığımda PLC de 10 basamaklı alakasız bir değer görünüyor?
Başka bir işlem yapmam daha mı gerekiyor?
Re: Macro problemi
Gönderilme zamanı: 30 Eki 2025, 11:45
gönderen İslam
Merhaba,
Ekranda doğru okuduğunuz elementin ayarlarını içeren görseli paylaşabilirmisiniz.
Re: Macro problemi
Gönderilme zamanı: 30 Eki 2025, 13:10
gönderen Ercotech_35
Buyrun
resim2.PNG
resim1.PNG
Re: Macro problemi
Gönderilme zamanı: 30 Eki 2025, 13:13
gönderen Ercotech_35
mokrolarıda gönderdim
resim3.PNG
Re: Macro problemi
Gönderilme zamanı: 30 Eki 2025, 14:13
gönderen İslam
Word'lerin yeri element içindeki gösterimde terslenmiş ama gönderdiğinizde terslenmediği için ondan sebep anormal değerler geliyordur. PLC içerisinde D105-D106 datalarına attıysanız yine PLC içerisinde;
MOV D105 D301
MOV D106 D300
yaparak değeri D300 içerisinden 32-bit olarak okumayı deneyin. D300-D301 dataları değişebilir boş olan farklı dataları kullanabilirsiniz. Bu işlem ile PLC içerisinde high-low word dönüşümü yapılmış olur.
Re: Macro problemi
Gönderilme zamanı: 30 Eki 2025, 14:22
gönderen Ercotech_35
İslam Bey
Durum Resimdeki gibidir.Okuyamıyorum .
resim4.PNG
Re: Macro problemi
Gönderilme zamanı: 30 Eki 2025, 14:27
gönderen Ercotech_35
İslam Bey
Pardon D300 Dolu imiş. Fakat Ekranda doğru okuduğum değer su an 1010 ..A ma burda değerler gene farklı.
resim 6.PNG
Re: Macro problemi
Gönderilme zamanı: 30 Eki 2025, 14:47
gönderen İslam
Bir önceki mesajımı iyi inceleyin. Taşıma işlemi birebir değil çapraz yapılıyor, ayrıca DMOV değil MOV komutu kullanılıyor.
Re: Macro problemi
Gönderilme zamanı: 30 Eki 2025, 15:47
gönderen Ercotech_35
İslam Bey
MOV komutunda da bu değerler geliyor.Biraz daha detaylandırmanızı rica ederim.
Bu verilerle ekrandaki doğru değeri nasıl okuyabilirim?
Ekran Alıntısı7.PNG
Re: Macro problemi
Gönderilme zamanı: 30 Eki 2025, 16:04
gönderen İslam
MOV D105 D201
MOV D106 D200