VFD-VJ HYBRİD SERVO SÜRÜCÜ GFF (E-4) HATASI
Gönderilme zamanı: 30 Eki 2025, 18:37
Merhaba,
Kullanmış olduğum servo VFD-VJ serisi ürün bir süre çalıştıktan sonra GFF(E-4) hatası veriyor. Dökümandan hatanın ne olduğuna baktığımda topraklama koruması etkinleştirildi diyor. Motor klemens kutusundan gelen topraklama kablosunu sürücü motor çıkış uçlarının olduğu taraftaki topraklama klemensine bağlıyorum. (Her zaman ki yaptığım şekilde.) Arıza üzerine servo sürücü besleme tarafında bulunan topraklama klemensine de topraklama hattı çektim ama sorun devam ediyor. Bu ürünü çok kullandım ama ilk defa böyle bir sorunla karşılaşıyorum. Bu sorunun parametresel olma durumu nedir? Parametrelerde bu sıkıntı ile alakalı bir ayar gerekiyor mu? Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
Kullanmış olduğum servo VFD-VJ serisi ürün bir süre çalıştıktan sonra GFF(E-4) hatası veriyor. Dökümandan hatanın ne olduğuna baktığımda topraklama koruması etkinleştirildi diyor. Motor klemens kutusundan gelen topraklama kablosunu sürücü motor çıkış uçlarının olduğu taraftaki topraklama klemensine bağlıyorum. (Her zaman ki yaptığım şekilde.) Arıza üzerine servo sürücü besleme tarafında bulunan topraklama klemensine de topraklama hattı çektim ama sorun devam ediyor. Bu ürünü çok kullandım ama ilk defa böyle bir sorunla karşılaşıyorum. Bu sorunun parametresel olma durumu nedir? Parametrelerde bu sıkıntı ile alakalı bir ayar gerekiyor mu? Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.