hmi veri okuma

Gönderilme zamanı: 04 Kas 2025, 20:47
gönderen MSY
marhaba arkadaşlar,

elimde dvp28sv plc var bunu ıspsoft ile programlıyorum ve dop300 serisi ekran var bunu da diascreen programı ile programlıyorum. sorunum şu rs485 ile haberleştiriyorum tag yazmada sorun yok bool ve word tipinde ekrana değer giriyorum bu değer plc ye geliyor fakat bu değeri ekranda okuyamıyorum. değeri giriyorum anlık o değer gözüküyor sonra tekraren 0 oluyor sorun hata nerde yardımcı olur musunuz.

Re: hmi veri okuma

Gönderilme zamanı: 05 Kas 2025, 09:51
gönderen İslam
Merhaba,

HMI'da haberleşme hatası yada farklı bir hata mesajı varmı? PLC tarafında gördüğünüz örneğin D0 datasındaki değer HMI'da anlık görünüp gidiyor diyorsunuz, gittiği esnada PLC'de değer varmı yoksa oda "0" oluyormu? TAG adreslerimi kullanıyorsunuz yoksa direk D0,M0 gibi adreslerimi yazıyorsunuz.