MOTION BLOKLARINDAKİ ERROR ID'sini ALARM OLARAK KAYDETME
- Falken
- Mesajlar: 18
- Kayıt: 25 May 2023, 13:58
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
MOTION BLOKLARINDAKİ ERROR ID'sini ALARM OLARAK KAYDETME
Merhaba CanOpen Builderda motion bloklarından aldığımız Error ID'sini HMI alarm listesine nasıl kaydedebilirim?.Hepsinde error 1 geldiği için farklı IDleri nasıl gösterebilirim?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9518
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: MOTION BLOKLARINDAKİ ERROR ID'sini ALARM OLARAK KAYDETME
Motion blok hangi istasyona ait ise error registerinı o istasyona ait olduğu sizin tarafınızdan zaten bilinmekte. Örnek MW100 3. istasyonun bloğu ise siz HMI alarm yöneltiminde MW100 içeriği 1 ise 3. istasyon alarmı şeklinde alarm tanımı yapabilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- Falken
- Mesajlar: 18
- Kayıt: 25 May 2023, 13:58
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: MOTION BLOKLARINDAKİ ERROR ID'sini ALARM OLARAK KAYDETME
Cevabınız için teşekkürler Uğur bey, ancak sormak istediğim tam olarak şu,
Örneğin DMC_GroupEnable bloğunun Error IDsinde bazen A010 hatası, bazen 2100 hatası alıyoruz. Ancak normal olarak ikisinde de DMC_GroupEnable bloğunun error biti 1 geliyor. Karşılaştırma yapmadan bu kadar error IDlerini ayrı ayrı nasıl gösterebilirim? Sonuçta alarm verdirmem için aynı error bitini kullanmam gerekiyor.
Örneğin DMC_GroupEnable bloğunun Error IDsinde bazen A010 hatası, bazen 2100 hatası alıyoruz. Ancak normal olarak ikisinde de DMC_GroupEnable bloğunun error biti 1 geliyor. Karşılaştırma yapmadan bu kadar error IDlerini ayrı ayrı nasıl gösterebilirim? Sonuçta alarm verdirmem için aynı error bitini kullanmam gerekiyor.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9518
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: MOTION BLOKLARINDAKİ ERROR ID'sini ALARM OLARAK KAYDETME
Eksenler için ayrı ayrı ReadAxisError ile durumunu okursanız gelen hatada eksen hatası üzerine ise (Fonksiyonla alakalı değil) ancak bu şekilde ayırt edebilirsiniz. Yoksa her eksen için ayrı ayrı bit olarak alarm türetmemektedir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye