1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
Motor durdurma
Gönderilme zamanı: 10 Kas 2025, 10:47
gönderen DEN
Vfd0015E43t sürücü ile 1,5 kw motor kontrol etmek istiyorum.
Parametreleri
1.00 =50
1.01=50
1.02=400
07.00=3.30
07.01=1.6
01.09=0.1
01.10=0.1
02.00=3
02.01=3
Sistemde sağ veya sol sensör gördüğünde servo motor belirlediğim süre boyunca dönüyor durduğunda 1,5kw'lık motor sensörün gördüğün anda hareket ediyor ama
sensör gördüğünde direkt durmasını istiyorum fakat 1-2 sn gecikme olabiliyor. Ve bu süre değişken oluyor. Her zaman aynı anda durmuyor. Nasıl bir düzenleme yapmam gerekir yardımcı olır musunuz?
Re: Motor durdurma
Gönderilme zamanı: 10 Kas 2025, 11:51
gönderen Yakup
Merhaba,
Dc fren uygulayarak çözüm sağlaya bilirisniz.
Sürücü üzerinde 08-00= %40, 08-02:15.0 ve 08-03:5.0Hz değerleri için çalışma tepkisini deneyebilirmisiniz?
Bu değerlerde sürücü STOP sinyalinden sonra aktüel çıkış frekansı 5.0Hz'in altına düştüğünde sürücü motora 15.0 saniye boyunca %40 DC akım uygulayacaktır.
Çalışma tepkisine göre bu değerleri deneme yanılma methodu ile değiştirebilirsiniz.
VFD_E_Brake.jpg
Re: Motor durdurma
Gönderilme zamanı: 10 Kas 2025, 15:57
gönderen DEN
8.00=0
8.01=0
8.02=0.1
8.03=2.5
8.05=0.1
En son denediğim parametreler bu şekilde farklı denemelerde yaptım fakat aynı şekilde kaçırıyor ve sağ ve sola motor dönerken farklı zamanlarda tetikleniyor. Nasıl aynı anda ve kısa şekilde yapabilirm yazılımda sürücüye haberleşme ile 2000 bitine 1 gönderiyorum. Ama motor direkt kapanmıyor. Haberleşme ile durdurduğum için farklı bir değer mi girmem gerekiyor yazılımda.
Re: Motor durdurma
Gönderilme zamanı: 10 Kas 2025, 16:08
gönderen DEN
Ya da redüktör ile ilgili olabilir mi 1/20 redüktör kullanıyordum.
Re: Motor durdurma
Gönderilme zamanı: 10 Kas 2025, 16:32
gönderen Yakup
Yaşamış olduğunuz durum haberleşeme gecikmesinden veya sisteminiz de ki mekanik durumdan da kaynaklı olabilir,
İlk önce çalışma komut kaynağınız keypad alıp o şekilde test eder misiniz.
Re: Motor durdurma
Gönderilme zamanı: 10 Kas 2025, 17:28
gönderen DEN
Elektrik kesildiğinde direkt duruyor bu yüzden mekanik sebepli olma ihtimali var mıdır? Haberleşme kaynaklı ise nasıl bir düzeltme yapmam gerekiyor?
Re: Motor durdurma
Gönderilme zamanı: 10 Kas 2025, 17:33
gönderen Yakup
Başta çalışma komut kaynağınız keypad üzerinde alıp test eder misiniz.
Re: Motor durdurma
Gönderilme zamanı: 10 Kas 2025, 17:45
gönderen DEN
Keypade almak için hangi parametreleri değiştirmeliyim?
Re: Motor durdurma
Gönderilme zamanı: 11 Kas 2025, 09:12
gönderen Yakup
Parametre listesi olarak ,
02.00>>0
02.01>>0
yapıp test edebilirsiniz.
Re: Motor durdurma
Gönderilme zamanı: 13 Kas 2025, 07:54
gönderen DEN
Keypad e aldığımda direkt durdurabildim haberleşme kaynaklıymış teşekkür ederim