Delta Vfd007el21w-1 sürücü lu hatası veriyor
- sayitdurmus
- Mesajlar: 23
- Kayıt: 25 Şub 2023, 15:58
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Delta Vfd007el21w-1 sürücü lu hatası veriyor
Elimde 0.75kw monafaze bi sürücü var motor bağlandığım zaman Lu hatası veriyor ve çalışmayı kesiyor sebebi ne olabilir içindeki kondansatörleri şişmiş üzerinde kaç uf olduğu yazmıyor siz yardımcı olabilir misiniz
- Yakup
- Mesajlar: 550
- Kayıt: 03 Kas 2023, 09:46
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Delta Vfd007el21w-1 sürücü lu hatası veriyor
Merhaba,
DC bus voltajının minimum değerinin altına düştüğünü tespit ettiğinde Lu hatası verir.
Bu hata genelde giriş gerilimi düşük olduğunda veya faz eksikliği olduğunda olur.
Giriş şebekenizde kontrol edin fazlarda çökme gerçekleşiyor mu?
DC bus voltajının minimum değerinin altına düştüğünü tespit ettiğinde Lu hatası verir.
Bu hata genelde giriş gerilimi düşük olduğunda veya faz eksikliği olduğunda olur.
Giriş şebekenizde kontrol edin fazlarda çökme gerçekleşiyor mu?
Yakup Erdemir - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- sayitdurmus
- Mesajlar: 23
- Kayıt: 25 Şub 2023, 15:58
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Delta Vfd007el21w-1 sürücü lu hatası veriyor
Giriş beslemesi ile alakası yok farklı hatlarda denedim aynı içindeki kondansatörleri aşırı şişmiş üzerinde değerlerle okunmuyor kaç uf olduğunu öğrenmek istiyorum sizden